发表于 2013-1-12 13:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个奇怪的问题  操作工说粗苯工段的pt100热电阻显示异常  我们过去用JY820测量了一下现场温度是120℃  可是DCS画面上显示的是220℃  我们测量了一下现场到模块上的点结果也是120℃    我们又去现场吧热电阻的线拆了用钳子挂了挂把线接上DCS画面上还是显示220℃  用我们的JY820测量现场也还是120℃   请教海友们这个问题
发表于 2013-1-12 13:26:05 | 显示全部楼层
温变组态有问题吧,看下是否和DCS组态一致。
发表于 2013-1-12 13:26:13 | 显示全部楼层

首先查看一下DCS中参数设置是否正确,有温变就校准一下温变,最后可用JY820在DCS相应的热电阻通道输入标准电阻信号对该通道进行校准,这样就可以判断问题出在什么地方了,再针对性的处理。