[求助] 55KW电机,380v电压,用多粗的动力线? 35平的行吗?

[复制链接]
发表于 2013-1-5 17:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
55KW电机,380v电压,用多粗的动力线?
35平的行吗?
发表于 2013-1-5 17:48:23 | 显示全部楼层
22KW的星角启动空开都跳的不行
最后直接换了个大空开
 楼主| 发表于 2013-1-5 17:48:31 | 显示全部楼层
顺便问一句,空开选多大的?
发表于 2013-4-13 17:05:02 | 显示全部楼层
55KW 运行电流为110A,35平电缆长期安全载流量为105A,选择50平电缆比较好
发表于 2013-4-13 19:15:08 | 显示全部楼层
2极还是4极,铜线的话,380V按1平方4.5A算,35完全满足,50最好,空开选200A就可以了,225A也行