[咨询求助] 焦化辐射泵的自控配置

[复制链接]
发表于 2012-12-21 20:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
辐射泵是延迟焦化装置的核心设备,大家都是用的哪个品牌的泵,是国产加进口还是进口+进口、国产+国产的,自控配置都是泵轴承温度(现场+远传)、电机定子、轴承温度就地检测、远传、报警,大家的温度参与联锁停泵吗,大家的远传温度铂电阻是埋入的还是直插式的,还有别的要求吗,欢迎大家来讨论一下。
发表于 2012-12-21 20:52:32 | 显示全部楼层
焦化辐射进料泵美国福斯WTB143,轴温远传,好像还有个机械密封压力远传,记不大清了,其他就地,不参与连锁。