请教师傅们,请看图

我想当x1按下之后,m1输出保持3秒,自己断开,在按下x1后,m1输出保持3称,自己断开,此程序在PLC里测试只有保持输出,没复位,不知道怎么弄才能向我所说的那样。望请师傅们提点,最好能示附图说明下。谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2012-12-16 22:06:12 | 显示全部楼层
   不知楼主是要求,X1持续接通超过3秒,还是X1接通后、不足3秒断开,或者在两种情况下均能做到3秒后M1断开。
   顶楼的程序,在接通X1并保持接通的情况下,T0计时到3秒,T0接通,执行RST M1指令,M1将断开;并因T0常闭接点的断开,执行OUT T0 K30会使T0复位,T0常闭接点又接通。
   所以,到下一个扫描周期,T0线圈的执行条件又已接通,T0重新计时,M1又被置位,不符合预想要求。