[话题] 阿牛巴出问题了, 管道泄压,没压力了,竟然还有流量,介质是蒸汽!!

[复制链接]
发表于 2012-10-31 13:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题多多呀。 唉。 今天公司的一台阿牛巴出问题了, 管道泄压,没压力了,竟然还有流量,介质是蒸汽!!  然后就直接375表头效零。。等车间用气,,没流量。 大概1T的流量。尽然表头无流量。差压极小!!!求大神如何正确校准,还有就是为什么会没流量? 阿牛巴是罗斯蒙特的3095 带温度补偿的 老规矩上图




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2012-10-31 13:47:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 小宝儿 于 2012-10-31 13:48 编辑

你说的375校零具体是怎么校的 是在那个选项里怎么校的?难道是在零点修正???
你不记得你是怎么改的参数,那说明你说的校表估计就是 悲剧了 很可能设置错误、、、、然后 就是现在这悲剧了
另外话说你下去校表是你自己去的?没有别的人?同事?师傅?领导?啥的?你自己去改的?然后不好用,无流量显示 你们车间怎么解决打算?你打算怎么办?中控没弄你们|?
发表于 2012-10-31 13:49:10 | 显示全部楼层
好脏,跟猪窝有一拼鸟~~~~~~~~~~~~~~~~会不会是流量计里面堵了导致的
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:49:57 | 显示全部楼层
没堵,在现场,排污阀都是通的,而且校准一直都是这样,差压很小,哪位老大帮帮,还有回8楼老大,我是新手,有些不懂,但是你不用也打击巴,谢谢
我联系过厂家,校准的时候平衡阀开的顺序都是对的,车间用气很小,一T左右,唉
发表于 2012-10-31 13:50:34 | 显示全部楼层
貌似取压位置不对吧,仪表取压点哪有在底部的!规范也不允许的       焊接质量好差