发表于 2012-10-31 13:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问仪表专业的海友:原来管径是6“,调节阀选用了4”的,可后来管径变成12“了,调节阀的选用的尺寸还是4”的,这样的情况调节阀还能起作用吗?我个人觉得又可能起不了作用了,而且管径相差太大,流速突然增大,对调节阀的冲击不小,这样会不会减少调节阀的寿命呢?
发表于 2012-10-31 13:37:46 | 显示全部楼层
流速会突然变化,我觉得至少从调节效果上来说,基本就失去意义了。设计院的错误???
发表于 2012-10-31 13:38:22 | 显示全部楼层
肯定要重选的,流量都变了,计算CV不一样,选择的阀门尺寸不一样
发表于 2012-10-31 13:38:42 | 显示全部楼层
用作调节已经没意义了。。。。。。。。。。。。。。。压损,流速一系列的问题。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-31 13:39:17 | 显示全部楼层
没得说头,变化太大,现有调节阀已经不能满足需要了,只能当一个节流孔板使用了,所以必须更换, 工艺管道变大后应该提了工艺参数,按照工艺参数计算一下就知道选多大的调节阀了