  1 引言

    目前,现场总线控制技术已经普遍应用到打叶复烤行业,但在网络的稳定性和可靠性方面,很多厂家还都不甚满意,因为只要网络受到一次变频器干扰,可能会对生产厂家造成巨大经济损失。对于这种现状,笔者提出了用ControlNet网络控制700系列变频器的解决方案,并在实际应用中得到了良好的效果。

    ControlNet网络是以生产者、消费者模式构建的开放式网络,实时I/O、控制器互锁、对等报文传输以及编程操作都可以在同一条ControlNet链路上实现。并且满足对时间要求苛刻的精密自动化控制系统。它是一种简单、高度精确且灵活传输的数据方式,在控制、组态以及数据采集方面有着卓越的表现。而采用了冗余的网络,在一条链路受到破坏之后,冗余网络还可以通过第二条链路进行通讯,并不影响系统的运行,这更增加了网络的可靠性。

    PowerFlex 700系列变频器提供了简捷实用的性能,从速度控制到转矩控制,都能满足控制系统的需要。

   2 硬件连接

    要构建冗余网络,那么首先要将CNBR模块中的A、B两路网线全都接在变频器的网卡上,如遇终端,需要加ControlNet终端电阻。如果ControlNet网络的网线太长,会影响通讯质量,所以在网线长度过长时,需要加中继器。根据实际经验,长度在200~300米左右就应该增加中继器。

    接线图如图1所示。


图1 接线网络图



    3 PowerFlex 700系列变频器配置

    700系列变频器提供了功能强大的参数系统。可以适应于各种不同的工艺要求,在基于ControlNet网络的打叶复烤线中,可以调整如下参数。

    3.1 网络参数

    (1)选择ControlNet网卡为当前设备。




    (2)修改参数03,这个参数的数值是ControlNet网卡在网络中的地址,具体数值可以在0~99之间设置,但是地址不能重复。



    默认值=02

    (3)修改参数13,将此参数的bit0-bit4全部修改为1。

    (4)修改参数25,将此参数的bit0-bit4全部修改为1。

    (5)修改参数26,将此参数的bit0-bit4全部修改为1。

    (6)修改参数27,将此参数修改为100%(3~6是网络通讯输入输出选项)。

    (7)修改参数10和参数11,将这两个参数都修改为1(此项为FLT选项)。

    (8)修改参数09为1,重启网卡使前面的修改生效。

    3.2 变频器参数

    (1)参照第一部分的步骤1,将PowerFlex700选为当前设备。

    (2)将UTILITY目录下DriveMemory类中参数196的值改为1。

    (3)根据电机铭牌上的数据,分别填写MOTOR CONTROL目录下:MotorData类中的参数:041(额定电压);042(额定电流);043(额定频率);044(额定转速);045(额定功率)。Torq Attributes类中的参数053的值改为3。

    (4)将SPEED COMMAND目录下,Speed References类中的参数090的值修改为22。

    (5)将DYNAMIC CONTROL目录下,Stop/Break Modes类中的参数155的值改为0;Ramp Rates类中的参数140,142的值改为60s。

    (6)将COMMUNICATION目录下,Masks & Owners类中的参数:276的值改为100000;
Data-links类中的参数310的值修改为3,(3代表变频器的3号参数-电流, UserDefinedData[0]读取的就是电流值。);参数312的值修改为10。(3代表变频器的10号参数-运行时间, UserDefinedData[2]读取的就是运行时间。)UserDefinedData,2个一组,对应一个参数。

    (7)将INPUTS&OUTPUTS目录下,Digital Inputs类中的参数:361,362,363,364,365,366全都改为0。
以上参数可在HIM控制面板中设置, 也可用AB公司的DriveExecutive软件设置,它可对不同设备的各个参数进行快速设置,支持分组查询,在工控机的一个终端就可设置多个设备,这款软件用来调试现场设备方便快捷,可在调试过程中节省很多时间。

    设置好以上参数后,用于冗余ControlNet网络的变频器部分配置完成。

    4 配置冗余ControlNet网络

    硬件连接好之后,在RSLinx软件中就能自动搜索出连接好的设备。确定硬件没有问题之后,打开RSNetWorx for ControlNet软件。点击Online按钮,选择要扫描的网络,确定之后开始自动扫描。

    扫描之后,要设置冗余网络,需要打开Network菜单中的Properties窗口,选择A/B选项。

    然后勾选Enable Edits选项。点击保存按钮,RSNetWorx for ControlNet软件会自动把当前的配置保存在CNBR模块当中。

    5 结语

    冗余ControlNet网络以其可靠的性能、较长的传输距离、稳定的网络状态逐渐占领国内烟草行业市场。据生产现场的实际情况,也证明了冗余ControlNet网络完全能够适应打叶复烤车间的生产环境,可靠的运行能够保证生产厂家免受经济损失。而搭配了700系列变频器,更使得整个系统在调试过程中简单快速,生产时维修方便。这种搭配的电控系统方案,已越来越受到人们的青睐。

参考文献

[1] Power Flex 700 交流变频器用户手册[Z].

[2] Power Flex 700设计指南[Z].

[3] ControlLogix冗余系统用户手册[Z].

[4] Controlnet控制网网络系统概貌[Z].

[5] Controlnet控制网同轴电缆规划及安装指南[Z].

于淼(1983-)

女,满,助理工程师,现任秦皇岛烟草机械有限责任公司电气工程师,主要从事电气设计工作,曾完成延吉卷烟厂易地搬迁
制丝线技术改造,天津卷烟厂易地搬迁制丝线技术改造,零陵卷烟厂烘丝机改造,乌兰浩特易地搬迁制丝线技术改造,徐州卷烟厂烟梗复烤机等项目的设计、安装、调试工作。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 21:58 , Processed in 0.252995 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表