小弟第一次做温控,控制要求很简单就是控制恒温,输入为PT100,执行机构是固态继电器控制加热器。客户要求用300做,我现在的方案是312C CPU+FM355-2S模块。能实现么,CPU会不会不支持?先谢谢各位啊!
发表于 2012-8-12 13:17:17 | 显示全部楼层
做温控怎么还用PLC,有上位机、温度有编程还是与其他控制有连锁?如果没有,控温精度要求高的话,就用PT100+过零触发调功器+固态继电器。
发表于 2012-8-12 13:17:41 | 显示全部楼层
一个温控器,PT100即可,如果控制精度高的话,在加个固态继电器就OK。