工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] PLC单按钮控制两台电机顺序启停程序即按一下M1启动再按一下M2启动,当按下停止按钮...

[复制链接]
发表于 2012-8-12 13:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下急停按钮时,M1 M2立即停止
PLC单按钮控制两台电机顺序启停程序即按一下M1启动再按一下M2启动,当按下停止按钮...
发表于 2012-8-12 13:14:17 | 显示全部楼层
这个简单啊,
以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)
LD       M8000
MPS
ANDP   X1
OUT     C1 K4
MRD
LD       = C1 K1
OR     M1
ANB
AND     < C1 K4
ANI      X2
OUT    M1
MRD   
LD      = C1 K2
OR     M2
ANB
AND   <C1 K3
ANI    X2
OUT    M2
MPP
LD      = C1 K4
OR    X2
ANB     
RST   C1
END


X1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。
X2 为急停按钮。