发表于 2012-8-9 20:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们项目DCS系统使用的AI安全栅型号为KFD2-STC4-Ex1,还有一种AI信号隔离栅型号为KFD2-STC4-1。现在有几个三线制的热电阻需要接到DCS系统中。将热电阻的三根线按安全栅的三线制接法接到安全栅上,中控不显示温度。我从网上搜了一下,这两种型号的安全栅都是接收4-20mA有源信号的。请教是不是这两种安全栅不能实现热电阻的测量?如果可以应该怎么接线?
    另外,我们SIS系统中测量热电阻的安全栅型号是KFD2-UT2-Ex1-1,请问是不是将上面两种信号的安全栅换成这种型号的安全栅后就可以实现热电阻测量了?
发表于 2012-8-9 20:48:27 | 显示全部楼层

热电阻需要用KFD2-UT2-Ex1(一进一出)或KFD2-UT2-Ex2(一进两出)进行隔离,转换成4~20mA信号后,接入AI卡件即可。
上面那两种安全栅输入端是4~2mA模拟量信号,没法用在热电阻上。
发表于 2012-8-9 20:49:18 | 显示全部楼层
一般设计来说:控制回路和要求较高的场所温度测量元件采用温度变送器,我建议增加一块温度变送器信号转换模块即可。