你好在吗?你知道横河的DCS系统?
发表于 2012-8-6 10:53:42 | 显示全部楼层
知道,而且用过CENTUM30003.X版本,很简单很方便。网上有很多资料,你想问什么?在百度文库里就有部分中文资料下载。
 楼主| 发表于 2012-8-6 10:54:13 | 显示全部楼层
资料我不要,我想问的是我的V网最近总是有问题,每次驱动装完后就可以用一下,用不了几个小时,V网的连接又没有了,又要重新装,天天这样装,装上又能用,用一下又不能用,这到底是怎么回事?我网卡也换了也是一样的/
发表于 2012-8-6 10:54:49 | 显示全部楼层
VF701卡出问题,如果换了卡也是这样,那就可能是你的系统有问题,也许是系统文件损坏影响网卡驱动。恢复或重装下系统。如果还不能解决问题,就要你检查你的工控机周围的环境影响,如网线是不是有电影响到网卡或其他导致硬件故障的因素存在。
发表于 2012-10-20 11:54:16 | 显示全部楼层
自动信息恢复功能。由于采用OPC Server技术,一旦工厂信息管理主数据库服务器因故障停机,生产管理信息会自动在OPC Server 中备份,当主服务器恢复运行后,Exaquantum 可视化的工厂信息管理系统(PIMS)能自动将管理数据库服务器因停机造成的数据丢失自动从ExaOPC接口数据库中按时间段恢复,实时保证信息管理系统所需数据的完整性。