事情经过:
我基地3000全液化空分,plc控制系统。设备正常运行时,突然A膨胀机联锁,B膨胀机运行正常(AB共用一个油站)循环空压机卸载,其他正常。经过检查发现是A膨胀机油压突然为0导致联锁。
备注:1号筒进出口阀;v1202,v1204
2号筒进出口阀;v1206,v1208
均压阀v1213
初步诊断为plc信号干扰,于是检查plc接地状况。将plc柜与塔体焊在一起,将相应的油压的那块plc模块更换新的。plc断电重启。

之后继续开机,但是刚开顺利。A膨胀机再次油压瞬间降到0,虽然只持续了几秒钟但膨胀机仍联锁。

继续寻找原因,发现每次A膨胀机油压为零都是纯化器均压到最后几分钟联锁的。

仔细观察发现,正常情况下每次均压到最后几分钟,均压阀开100。两个筒的压力差在0.03MP时纯化器两个吸附筒的进出口阀一齐全开。
但现在每次均压到最后几分钟,均压阀开100。两个筒的压力差大于0.03MP时纯化器均压的那个筒的进出口阀就一会开一会儿关(因为两筒的压差在大于和小于0.03mp间波动)。

现在我们解决的办法是每次均压时都把膨胀机联锁解除,均压结束后再开启联锁。

我们把纯化器的所有电池阀都反向并联了一个二极管,结果情况就好了。

问:是否是电池阀的反向感应电压的影响造成的。