1M高的正方形敞口槽子,放在地面以下,用一安装在送出管道上的气动球阀控制液位,介质是软水。浮球和投入时的液位计那个性价比最好
发表于 2012-7-28 07:46:26 | 显示全部楼层
1、浮球液位计,连续量的话,该是指磁浮球吧?
浮球是个可动部件,难免莫名其妙滴会卡,,,导向杆里的干簧管一串串,也是可动部件,它出故障的概率,就更大鸟

2、投入式液位计(硅传感器)
一是不存在无可动部件,
二是其测值信号,实质是各类液位测器中,抗干扰性能最好、稳定性鹤立鸡群的(硅传感器的这个优点,多年来,由于有厂商技术部过硬,被埋没被忽略了)

3、目前来说,国内厂商对于硅传感器的信号放大技术,俄看整体性是成熟可靠的,,,压力变送器这几年的口碑,可以佐证
对于投入式液位计而言,只要,注意这个只要啊,,只要解决好长期防渗漏性能
则,
即使使唤它,去测污水处理厂或者制药厂等的污水废液,无故障运行上8年10年,也真就跟玩似的
值得注意的一个问题是,,,俄估计,当前国内超过90%的厂商,在防渗封装方面,工艺尚不过关~~~~~进口货也未必,全过关

4、帅克C26W,在哈药、在青海黄河电站、以及在各污水厂絮凝池等,连续无故障工作超过8年10年的,比比皆是真不是个例
价格1000±,,,也算低吧?

SC822更上层楼,盖进口8倍无冕之王吧? 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-28 11:01:51 | 显示全部楼层
!11 发表于 2012-7-27 22:51
1、浮球液位计,连续量的话,该是指磁浮球吧?
浮球是个可动部件,难免莫名其妙滴会卡,,,导向杆 ...
发表于 2012-8-3 16:21:20 | 显示全部楼层
1、浮球开关,,,,,,,      呵呵
      你去找找,看有木有报警回差,可调节范围比较大的吧。。。。。
2、开关接点抖动,最要命,,,例如有电接点压力表,100个元不到,便宜吧?,,,可常常“啪啪啪”的跳,一个月左右,就得坏一台
      有些设备,可能不介意接点抖动以及换表维护,,,液位开关毕竟便宜,听说有的,才10几个元
      但自控公司做项目的,超介意,因为动辄几百里数千里,他付不起差旅费人工费鸟,所以他们滴底限是,至少1年以上无故障~~~~~~~~~~

3、也可考虑一哈3电极的的液位控制器,它不存在接点抖动问题,价格大约200元左右~~~~~~~~~

4、俄们搞传感器的,对于连续无故障工作几个年,有偏爱,,,倾向于基于传感器的报警控制产品,双接点的套件,价格1000±起步
       贴个图说个道理中不中?
发表于 2012-8-6 08:47:53 | 显示全部楼层
大家都很热情,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2012-8-6 08:48:02 | 显示全部楼层