[咨询求助] 温度传送到DCS时,是否使用变送器问题

[复制链接]
发表于 2012-7-27 14:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看图纸时一个塔罐上的不同高度安装了温度探头(TE),
但有的探头(TE)是直接去了DCS,而有的探头是后面加了TT(变送器)后再去的DCS,
问厂里的师傅说DCS可以直接接受温度探头的信号,不一定非要经过变送器,
但对于为什么有的直接去了DCS,而有的是经过变送器去的DCS是说不出来(而且是同一个塔罐)
不知这方面是有什么规范,还是设计思路?
向各位求教!
发表于 2012-7-27 16:47:06 | 显示全部楼层
这个应该没什么规范要求,两种方式都可以,我一般做的话就直接用整体型的,也就是带温度变送器的那种,这样 电缆统计,I/O卡选择都简单了。。楼主说的那种情况我不理解设计是怎么考虑的。。
发表于 2012-7-27 18:44:21 | 显示全部楼层
这就要看你DCS卡件了。
1.有的是万能输入的,他就可以接收热电偶,热电阻,4-20mA,所以是温度传感器可以进,变送器信号也可以进。
2.有的卡件只能进温度传感器的,你就只能接传感器,有的只能进电流信号的,你就只能接变送器。
这种情况是设计上的,1.为了方便现场厂巡查有一个带显示的变送器。2.这个点比较重要,电流信号比较稳定,可能要参与控制。
发表于 2012-7-27 20:41:36 | 显示全部楼层
按常理来说的话这两种方式怎么都可以接,可能就是三楼说的那样是不是为了现场显示而设计的。楼主你在仔细看看这几个安装的位置是怎么样的。等待后续回答。
发表于 2012-7-27 22:38:51 | 显示全部楼层
这两种都是可以的,因为有的是一体化的温变,可以直接进DCS的,有的TC则需要经过变送器后才能进入DCS,不管怎么样,进入DCS的都是转换过的4-20MA模拟信号
发表于 2012-7-28 00:36:06 | 显示全部楼层
有DCS了 就不需要变送器 转成4-20MA了 多余了 同意楼上的说法。
发表于 2012-7-28 02:33:21 | 显示全部楼层
你说的这两种情况就看你的卡件了,如果是热电偶专用的或者是热电阻专用的,当然可以直接接卡件,但有的为了以后加点方便和充分利用卡件,统一是电流输入型的卡件,输入4-20MA信号,那么这就需要温度通过变送器转换一次,转为4-20MA的信号后再接入卡件。
发表于 2012-7-28 04:30:37 | 显示全部楼层
从设计角度来讲,变送器增加了一个环节故障增加了。
好处更多:DCS可选择冗余卡;信号测量更准确,减小线缆传送误差;敷设方便,不需要单拉电缆,进接线箱;相对热电阻省了1芯电缆;可带现场指示。
发表于 2012-7-28 08:25:07 | 显示全部楼层
以前因为系统原因温度信号都在中间有一个温变将信号转换一下,在一个接线箱中由多芯电缆接入室内,现在很少有这么做的了,DCS的功能这么强大,什么信号都能接入的,不过也不是没有特例,你要看看你们的设计理念是什么,这样做的有没有特殊的原因,如果没有的话完全可以改掉的,你先看看你的DCS的配置再考虑考虑,现在的设计并不是什么标准,只要满足要求就行。
发表于 2012-7-28 10:22:22 | 显示全部楼层
看你是否要求信号准确和在不确定的各种环境下稳定。电流信号比电阻信号传输稳定的多。室内接地。现场振动,松动,氧化等,都不如变送输出稳定。我厂虽然卡件支持但最后还是改成室内安全栅变送。接地很重要