[咨询求助] 关于罗斯蒙特变送器的请教

[复制链接]
发表于 2012-7-27 20:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在工作的地方有一个变送器,量程为:-20 —— +20 KPA 。在所安装的设备不运行时,该压变应该显示的值是50%,但是现实的情况是其出现的2.4%的偏移量。 请教各位高手该如何校准50%这个位置(及所安装的设备部运行时校准)?
发表于 2012-7-27 22:38:16 | 显示全部楼层
出现这个原因是因为你大地大气压的原因,可以用手操器把2.4%的偏移量迁移掉。
发表于 2012-7-28 01:14:36 | 显示全部楼层
fxlyhp2008 发表于 2012-7-26 15:05
出现这个原因是因为你大地大气压的原因,可以用手操器把2.4%的偏移量迁移掉。
发表于 2012-7-28 03:50:56 | 显示全部楼层
测量误差,手上有375或是475 ,人工修正一下就OK了。具体也要询我。
发表于 2012-7-28 06:27:16 | 显示全部楼层
你问这个问题,说明你对变送器零点调整还是有一定理解的,变送器零点调整是将当前值作为零点,如果你的零点是-20KPa,则不可以在大气压环境下直接调零。
具体做法:先将量程修改为0~20Kpa,再进行“Zero Trim”操作,操作完毕再将量程改为-20~20KPa就可以了。
发表于 2012-7-28 09:03:36 | 显示全部楼层
“Zero Trim”操作的实质是在当前压力下,使变送器输出4ma电流信号吗?
发表于 2012-7-28 11:39:56 | 显示全部楼层
wullen 发表于 2012-7-27 22:51
“Zero Trim”操作的实质是在当前压力下,使变送器输出4ma电流信号吗?