工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 三菱plc上电后,烧了

[复制链接]
发表于 2012-7-26 19:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
把开关电源板与其分离。外挂DC24V即可.以后要全面检查后再送电。
能具体讲一下吗!
发表于 2012-7-26 23:09:34 | 显示全部楼层
直接用24v
发表于 2012-7-27 03:04:04 | 显示全部楼层
是电源模块烧毁!
控制模块多半没问题!
我们车间潮湿,过去常发生!
发表于 2012-7-27 06:58:34 | 显示全部楼层
公司的东西买一个换上就好啦,
发表于 2012-7-27 10:53:04 | 显示全部楼层
这么简单就能烧?
厉害,话说。我用了那么多PLC,基本没有这样烧过的。
发表于 2012-7-27 14:47:34 | 显示全部楼层
外挂DC24V怎么接到PLC上啊
发表于 2012-7-27 18:42:05 | 显示全部楼层
潮湿引起的内部短路吗?
发表于 2012-7-27 22:36:35 | 显示全部楼层
试试看能否PLC的电源板上的电容换掉,还有就是拆掉原来的电源,外置DC24V电源接入PLC的+24V     COM端
发表于 2012-7-28 02:31:05 | 显示全部楼层
查一下整流桥
发表于 2012-7-28 06:25:35 | 显示全部楼层
plc直接用24V供电,然后电源拆下来单独通电测试维修!