差压变送器引压管装反

[复制链接]
发表于 2012-7-22 19:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
“在安装变送器时,不慎将高低压导管接反,例如和孔板配套测量时,孔板前的引压管安装到了变送器的低压侧,孔板后的导压管安装到了变送器高压侧,这时只要将变送器改成反向,变送器仍按习惯正常使用。”
我想问一下,为什么只要将变送器改成反向,变送器就能正常使用了呢?请各位哥哥姐姐们说的具体点啊!
发表于 2012-7-22 21:54:39 | 显示全部楼层
当你正负导压管装反之后,你只需要将变送器的底座部分改变一下正负连接就能正常使用,道理很简单,两边都反了不就是正的了吗!!!
发表于 2012-7-22 23:51:54 | 显示全部楼层
当你正负导压管装反之后,处理方法有两个:
(1)你只需要将变送器的底座部分改变一下正、负连接就能正常使用;
(2)改变原变送器的量程,如果原量程是0~20KPa,那么就改为0~-20KPa。
发表于 2012-7-23 01:49:09 | 显示全部楼层
这样会造成测量值偏低,建议更换传感器位置。
发表于 2012-7-23 03:46:24 | 显示全部楼层
不应该这样简单的更换变送器的连接,关键还是要把孔板重新正确安装,不然测量有误差
发表于 2012-7-23 05:43:40 | 显示全部楼层
装反了,没量程的。
发表于 2012-7-23 07:40:55 | 显示全部楼层
关键是孔板不要装反,其它都好调节的
发表于 2012-7-23 09:38:10 | 显示全部楼层
用手操器改成反向就行了。原来的h变成l。
发表于 2012-7-23 11:35:25 | 显示全部楼层
需要将孔板重新安装,流量孔板有流向安装要求的啊, 装反了不能用。
发表于 2012-7-23 13:32:40 | 显示全部楼层
引压管接反与节流件安装反是不一样的,节流件安装方向反了就无法准确的测量了,引压管么就是一个介质压力传递的管线,其本没有什么正负之分,只要在安装时把变送器的正压侧对应于节流件的前侧取压即可,所以如果引压管末端安装变送器时表头重外但是正压侧对应的是负压侧,只要把变送器的表头旋转一个角度或者直接反装即可,不用在拆卸变送器重新装配正负压室。