1.电压等级设置原则上,以上下级3倍左右为好.(220/110为2倍) ,所以35KV配电等级并不多余。实际上采用35kV做厂区配电电压直入负荷中心,这也是国际石化行业和国内最近新建大炼油配电系统设计的趋势.
2.10kV还是6kV,一般考虑和选用的高压电机电压等级配合。大部分电机为6kV的,配电等级选6kV较合适。
3.220kV直接降10kV,无中间等级是不合适的。
4.接入总变电所电压等级选择:考虑和全厂总负荷适应:一般110kV:100MW以下,220kV:240MW以下,并结合电源条件确定。千万吨左右单个炼油厂和乙烯装置,每个单设一座110kV可以满足要求,也可设单设220kV变电所(220/35/10or6)。炼油及乙烯等化工装置统一考虑的,一般设220 总变电所:220/110/35kV.
4.项目实例:
A:800万吨海南炼油厂,220/35/6kV;
B:南海惠州石化,110kV/35kV,二期扩建后,总变电所增加220kV;
C:福建炼化,原有110kV,炼油和乙烯一体化扩建后,增设220kV总变。
其他,青岛,四川石化,独山子炼油等项目,类似。