我公司安装台10KV防爆电机1800KW 第一次空载试车,在运行15分钟左右突然一声闷响并有白烟冒出,随后保护动作停机(速断电流1万A左右)。运行期间电机发出类似于变压器运行的嗡嗡声比较明显。
在试车前各项试验都做过,每项直阻1.7欧左右,各相差值百分比为0.7%。对地绝缘2500M欧以上。
事后测电机对地绝缘为0,各相直阻差值百分比为0.75%,电缆经检测没有问题。
大家帮忙分析下?
发表于 2012-7-20 22:19:32 | 显示全部楼层
电机采用的哪种启动方式????????????????
发表于 2012-7-21 00:16:47 | 显示全部楼层
是否可能有缺相?或者电机控制系统应该有报警啊?采用哪种启动方式?
期待高手解答
发表于 2012-7-21 02:14:02 | 显示全部楼层
huabin1982220 发表于 2012-7-19 08:05
电机采用的哪种启动方式????????????????
发表于 2012-7-21 04:11:17 | 显示全部楼层
阿狐 发表于 2012-7-19 10:37
是否可能有缺相?或者电机控制系统应该有报警啊?采用哪种启动方式?
期待高手解答
发表于 2012-7-21 06:08:32 | 显示全部楼层
这么大的电机 设计是直起么? 启动之前盘车情况如何?
发表于 2012-7-21 08:05:47 | 显示全部楼层
huabin1982220 发表于 2012-7-19 16:18
这么大的电机 设计是直起么? 启动之前盘车情况如何?
发表于 2012-7-21 10:03:02 | 显示全部楼层
1800的高压电机直接启动也正常,不过像你说的空载试验前各项测试都做的合格,在运行十五分钟后速断保护跳闸,如果盘车没有问题的,就应该是试车期间因外部原因造成电机堵转,造成电流瞬间提高,导致速断动作,其他的想不出来是什么原因。猜想的堵转的原因也是微乎其微,不过我真想不出其他原因。具体分析还要根据当时的一些细节啦,楼主好好回想一下情况吧