今天去现场发现一个PT100热电阻拆下线后 AB AC端都测不到电阻 万用表上所有电阻档都换遍了就是测不到电阻 万用表没坏 请问这是什么故障?
发表于 2012-6-19 10:51:41 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

BC端能测到电阻吗?估计断线了。
发表于 2012-6-19 15:25:16 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

电阻值怎么会测不到呢?阻值应该是客观存在的,您说的测不到阻值要么是零,要么是无穷大吧,零就是短路了,无穷大就是断路了
发表于 2012-6-19 19:58:51 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

热电阻坏了吧,是什么型号的,铠装的不好修,一般就是更换。
发表于 2012-6-20 00:32:26 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

bc是通的吗,你说的没电阻如果是零的话那就和ac短了 如果是无穷大的话 就断了
发表于 2012-6-20 05:06:01 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

测不到电阻是显示零还是显示无穷大,这个怀疑电阻不准是可以抽出查看,现场使用的热阻如果是普通瓷砖套管式的可能其银质引线断裂或者接线头出断裂,如果是铠装的大部分是连接头接线端子处引线断裂,对于普通的好处理,对于铠装的如果断点在铠装密封处根本处理起来有点麻烦。
发表于 2012-6-20 09:39:36 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

都测不到阻值 那就是里面电阻里面线断掉了换一根吧也不值多少钱
发表于 2012-6-20 14:13:11 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

如你所诉,pt100可能坏了,生产中,热电阻坏了再平常不过了,换芯或整个换了都行,没几个钱很便宜的。
发表于 2012-6-20 18:46:46 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

初步判断A线断了量下B,C线 有电阻 且接近与0 , 可判断A线断
发表于 2012-6-20 23:20:21 | 显示全部楼层

RE:热电阻故障

说清楚,是测的为零还是无穷大,但是不管是那样热电阻都是坏了,还是要换一根,换个芯就行了,下来你再检测一下