固态继电器问题

[复制链接]
发表于 2012-7-18 12:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个固态继电器,输入端电压为3-24VDC输出端可接220VAC,给它输入端加24VDC的电,输出端接通,输出端接了一个24VDC的灯泡,灯泡点亮。当输入端去除24V电的时候,灯泡还是亮,输出端还是接通的,郁闷。继电器是不是坏了。
发表于 2012-7-18 15:55:53 | 显示全部楼层
怎么会有这样的情况
发表于 2012-7-18 19:50:24 | 显示全部楼层
不是的,输出端是接AC的,你接DC所以不能断开
发表于 2012-7-19 03:39:24 | 显示全部楼层
负载不对,接AC负载
发表于 2012-7-19 07:33:54 | 显示全部楼层
就是接AC也是一样的。固态继电器坏了。
发表于 2012-7-19 11:28:24 | 显示全部楼层
真是钱多。用固态继电器就是用晶体管。减小接触电流和浪涌
发表于 2012-7-19 15:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-19 19:17:24 | 显示全部楼层
是的,今天又试验了一下,输出端接交流220V的负载,输入端断电之后,输出端也就断开了。换了一个新的也是如此,只不过输出端接直流24V的负载,输入端通电之后,输出端不接通。
发表于 2012-7-19 23:11:54 | 显示全部楼层
这个建议还是好好去了解下固态继电器的原理图,还有就是要了解可控硅的工作特性。
发表于 2012-7-20 03:06:24 | 显示全部楼层
要让固态继电器输出端(可控硅型)断开,在断开触发信号后,就要让工作电流减小到维持电流以下或者电流反向,输出才会断开。实际就是可控硅的关断特性。