工控之家

 找回密码
加入工控之家

发一个俺自己设计自己安装的控制柜

[复制链接]
发表于 2012-7-18 11:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛人一个,像你致敬
发表于 2012-7-18 15:52:10 | 显示全部楼层
支持啊,提个建议,柜子小了点,plc和一次线离得近点,变频器不要放到最低
发表于 2012-7-18 19:46:40 | 显示全部楼层
支持!!
发表于 2012-7-18 23:41:11 | 显示全部楼层
支持一下,向你学习。
发表于 2012-7-19 03:35:41 | 显示全部楼层
两点建议:1 变频器一般放在电盘的最下面,散热影响PLC运行,最好变频器单独分开安装,
          2电器元件安装过于拥挤,如果你自家做的设备是24小时运行的话,散热效果肯定不会太好,有些保护就会动作
发表于 2012-7-19 07:30:11 | 显示全部楼层
加油!做的不错 !
发表于 2012-7-19 11:24:41 | 显示全部楼层
你把变频器放下边,散出的热量全到上边去了。
发表于 2012-7-19 15:19:11 | 显示全部楼层
按你这个控制柜的密度建议下次做成双开门中间带隔离的,类似于两个小控制柜合在一起那种感觉,你的原件密度太高,故障率也高。因为里面还有多个变频器,你知道吗?变频连续工作非风口的热量很可怕的。我们90KW的一个变频需要单独一个柜子。你看中继已经没办法正常排放了。我这有几张以前总工做的柜,你可以参考一下密度。

  
  

  
发表于 2012-7-19 19:13:41 | 显示全部楼层
还可以了,支持你一下,不过为什么要这么多点呀?
发表于 2012-7-19 23:08:11 | 显示全部楼层
不错,第一次做。在工艺方面继续努力
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-29 09:19 , Processed in 0.561306 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表