发一个俺自己设计自己安装的控制柜

[复制链接]
发表于 2012-7-19 19:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实交流接触器是控制加热的,都是3kw,大部分点都用在几十台水泵上的,变频器是1.5KW,原来考虑把变频器装上面的,考虑接线排的位置放的太低,接线时不好接,还有听说变频器不能和PLC装的太近,说有影响所以把变频器搞到最下面,控制柜子是设计错了,因为头一次搞,好多东西都是现学现卖的,还有一边搞一边改,还有泼冷水的,唉,不好干呀,做这个柜子也是证明自己的实力吧,当然是为了让老板加工资了,现在才3500一月,老婆孩子一家人去了吃喝,所剩无几了。
发表于 2012-7-19 20:31:38 | 显示全部楼层
建议先将原理图画好,再将元件布置图、内部接线图等画好,在进行柜内施工;这样可以少走弯路。
发表于 2012-7-19 21:49:48 | 显示全部楼层
3500是在哪个地方,沿海还是内地。内地就不错了,内地薪水真低
发表于 2012-7-19 23:07:58 | 显示全部楼层
宁波呀
发表于 2012-7-20 00:26:09 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2012-7-20 01:44:19 | 显示全部楼层
支持楼主!
发表于 2012-7-20 03:02:29 | 显示全部楼层
第一次做已经不错了,需要改进的地方:PLC周围空间太小不利散热,变频器不应该安在最下边,要趴下调试,这两样应该放在柜子的中部,端子排应该放在下面。摆放的位置从上往下应该是:空开、保险和开关、稳压电源、PLC、变频器、继电器、接触器、端子排。
走线看着也不舒服。
发表于 2012-7-20 04:20:39 | 显示全部楼层
好,比我第一次做要好得多
发表于 2012-7-20 05:38:49 | 显示全部楼层
还可以,第一次整理得还算规范,不过线槽切得太烂,不好看啊
发表于 2012-7-20 06:56:59 | 显示全部楼层
不错了。很好了。
就是要注意下散热。其他没什么了。