工程施工中,热电阻的插入深度有什么标准呢

是不是所有的热电阻有效长度均应该在被测介质中??
发表于 2012-6-19 06:18:04 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

主要要看你管道的管径啦!
发表于 2012-6-19 10:51:39 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

 对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
  1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻.
  2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:
  (1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;
  (2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻.浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm;
  (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1 m即可.
  (4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管.
发表于 2012-6-19 15:25:14 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

楼上的回答很清楚了 顶一个
发表于 2012-6-19 19:58:49 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

石油化工自动化设计手册上有一个表各种温度计插入深度都有。
发表于 2012-6-20 00:32:24 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

石油化工自动化设计手册上有一个表各种温度计插入深度都有。
发表于 2012-6-20 05:05:59 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

现场有一150mm的热电阻,在直径100的管子上测温,45°斜插,满足规范要求么?
发表于 2012-6-20 09:39:34 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

热电阻的插入深度应能代表物料的主流温度,最有代表性,根据所测设备或管道和介质的情况确定具体的插入深度。
发表于 2012-6-20 14:13:09 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

详见附件,请参考。
发表于 2012-6-20 18:46:44 | 显示全部楼层

RE:热电阻的插入深度?

请参考<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册