工控之家

 找回密码
加入工控之家

近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~

[复制链接]
发表于 2012-7-16 18:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期空压机经常烧坏接触器怎么回事啊?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空压机,马力20HP/15KW,使用的接触器是正泰380v 4011型接触器,电流40A,热继电器是正泰JRS1-40~80,30A-40,现在的情况是换上一个接触器使用不到一天就烧坏,一般都是触电烧坏,到底是怎么回事呢?请各位老师指点。不胜感激!
发表于 2012-7-16 22:45:14 | 显示全部楼层
那就换一个好一点的接触器,或者电流大些的接触器
发表于 2012-7-17 02:39:44 | 显示全部楼层
该换多大电流的接触器啊?
发表于 2012-7-17 06:34:14 | 显示全部楼层
用6011的接触器试试,另外要检查一下机器的自动加载系统是否正常,要保证机器启动的时候,机器是在没有加载的工况下。
发表于 2012-7-17 10:28:44 | 显示全部楼层
把接触器换成60安的
发表于 2012-7-17 14:23:14 | 显示全部楼层
换60安接触器
发表于 2012-7-17 18:17:44 | 显示全部楼层
看看是不是启动频繁,或哪里漏气,也有可能是那压力控制开关不行了,造成接触器乱跳打火烧坏。
发表于 2012-7-17 22:12:14 | 显示全部楼层
应该考虑灭弧啊!
发表于 2012-7-18 02:06:44 | 显示全部楼层
考虑用大一点的接触器
发表于 2012-7-18 06:01:14 | 显示全部楼层
看看压力开关正常不,一般4公斤启动,8公斤停止。还有就是看看压力开关的排气装置是否正常,正常情况8公斤关闭时排气阀自动将高压管内的气压排出减少下次启动的冲击。