工控之家

 找回密码
加入工控之家

三菱PLC梯形图转51单片机软件(支持AD/DA输出,GX软件/文本/在线监控)

[复制链接]
发表于 2012-7-18 09:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢支持与关注,即将推出正式版V1.0
 正式版:X0~X37               
    Y0~Y37                    
    M0~M559                     
    S0~S79                        
    C0~C55                        
    T0~T79(100MS)                 
    D0~D199                       :RAM寄存器
    Z0~Z3                        
    D500~(D509~D819)    :EEPROM寄存器         
     注:1、Z0、Z1、Z2可作变址寄存器使用,但是Z2的内容会传送到显示模块MAX7219显示前三位;Z3为看门狗溢出次数,所以程序中请不要将Z3用作它用!
      2、EEPROM的D寄存器由选择单片机时确定,10~320个D寄存器D500起;
基本指令:LD LDI LDP LDF OR ORI ORP ORF AND ANI ANDP ANDF NOP MPS MRD
            MPP SET OUT RST PLS PLF INV END (除了MC,MCR)
    应用指令:DEC INC MOV WDT ZRST CMP LD LD>= LD= LD> LD< LD= AND= AND> AND< AND= OR= OR> OR< OR
发表于 2012-7-18 10:33:18 | 显示全部楼层
软件增加条件跳转指令CJ,Pn范围在0~127

发表于 2012-7-18 11:12:23 | 显示全部楼层
請問正式版要怎麼下?
发表于 2012-7-18 11:51:28 | 显示全部楼层
没有实际意义
发表于 2012-7-18 12:30:33 | 显示全部楼层
引用

引用第27楼xingwang于2011-11-12 15:56发表的  :
没有实际意义
[/quote]

有用,有适合的场合用,怎么叫没有实际意义呢,呵呵!
发表于 2012-7-18 13:09:38 | 显示全部楼层
引用

引用第26楼momo0720于2011-11-12 14:26发表的  :
請問正式版要怎麼下?
[/quote]
可以到这里下载试用V1.1:
http://115.com/file/bhqlfgbf#
发表于 2012-7-18 13:48:43 | 显示全部楼层
浪子好久不见
发表于 2012-7-18 14:27:48 | 显示全部楼层
软件增加CALL SRET指令





发表于 2012-7-18 15:06:53 | 显示全部楼层
请问正式版的是否要交费注册啊
发表于 2012-7-18 15:45:58 | 显示全部楼层
是的,
转换软件将使用TO指令与FORM指令实现串口主站与从站数据的读写
如:LD X0
FROM K1 K29 D0 K4
说明:当X0为ON时执行,读取从站1的D29~D32数据到D0~D3中

LD X0
TO K1 K29 D0 K4
说明:当X0为ON时执行,将D0~D3写到从站1的D29~D32中