我认为好象不太可能!1
发表于 2012-7-16 22:42:44 | 显示全部楼层
先来电笔、再就万用表、最后钳表。电流最直接
发表于 2012-7-17 02:37:14 | 显示全部楼层
结论?
发表于 2012-7-17 06:31:44 | 显示全部楼层
回去好好检查看看,怎么可能呢
发表于 2012-7-17 10:26:14 | 显示全部楼层
要没事万用表没有问题 就是试电笔有问题  还有可能你测试是零线哦
发表于 2012-7-17 14:20:44 | 显示全部楼层
还真有点不相信
发表于 2012-7-17 18:15:14 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2012-7-17 22:09:44 | 显示全部楼层
支持22楼,接线问题经常会导至许多奇怪的现象
发表于 2012-7-18 02:04:14 | 显示全部楼层
是不是火线和零线接反了,接火线的地方你接的是零线,接零线的地方你接的是火线,所以你用电笔量火线时,其它是零线,所以不电笔不亮,但是你用万用表量相电压时是有电压的,不知道我的分析对不
发表于 2012-7-18 05:58:44 | 显示全部楼层
可能是这相某处接口烧蚀接触不良,这样的怪事没理由,肯定有问题