发表于 2012-7-18 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况应该是你前面发电机的问题和机器本身没关系
发表于 2012-7-18 10:32:06 | 显示全部楼层
支持35的说法
发表于 2012-7-18 11:11:11 | 显示全部楼层
35说法可能
发表于 2012-7-18 11:50:16 | 显示全部楼层
楼上你确定三相电压平衡么,你用电笔测量的数显、还是发光电笔,如果是发光测试笔你看三相发光的亮度是否一样。你的控制线电源是用220伏、还是 380伏。如果是380伏的话,既然控制线已烧坏(有可能已烧断),有一相的电是通过其它设备负载反馈过来的电压…
发表于 2012-7-18 12:29:21 | 显示全部楼层
一笑而过
发表于 2012-7-18 13:08:26 | 显示全部楼层
有电压,不见得就有电流。接触不好也会这样
发表于 2012-7-18 13:47:31 | 显示全部楼层
一相接地了。因为用电笔时,笔帽是人=地,不亮就是等电位了。
发表于 2012-7-18 14:26:36 | 显示全部楼层
引用

引用第19楼xtgm123于2012-04-22 21:27发表的  :

如果是哪一相接地的化,哪主线是会非常烫的,而且接地后电压跟其它两相会发生很大的变化,不可能量起来都是正常的 ̄
[/quote]
看来你是个搞工控的,接地后电流会很大吗?接地电阻多大?会大到线很烫吗,接地后相与相的电压是不变的,只是对地电压变化而已![ 此帖被hnyyhym在2012-07-09 12:29重新编辑 ]
发表于 2012-7-18 15:05:41 | 显示全部楼层
奇了怪了,怪了奇了。
发表于 2012-7-18 15:44:46 | 显示全部楼层
如果是零线,灯不会亮。你还可以换其他测试笔试一下。 你的相电压是多少的啊