同样的测量工况,用孔板流量计和用均速管流量计测量,哪个测量出的压差大?即用哪个容易测量一些,尤其是气体,我主要担心差压太小,对变送器选型叫困难,望高手指教!!
发表于 2012-7-18 15:01:14 | 显示全部楼层
变送器没有问题的几KPa也能测出来的,当然最好有10KPa
发表于 2012-7-18 15:40:19 | 显示全部楼层
微 差 压 可 以 测  量 到                  10PA-1000PA
发表于 2012-7-18 16:19:25 | 显示全部楼层
孔板流量计最大的特点就是节流,其压差就相对要大一些;选择质量好的微差压变送器测量几百Pa都是没有什么问题的,准确度也能够保证。
发表于 2012-7-18 16:58:30 | 显示全部楼层
有些时候风量(气体)测量的测压计算书中计算出的差压只有几十Pa,即使选择了微差压变送器,但由于差压太小对安装要求太高(如变送器引压管的安装、直管段的要求等),很多因素都会影响测量的准确性,另外即便采用了微差压变送器,但是气体的工作压力却可能很大(不是节流装置的差压),尤其是在风机启动瞬间,对微差压变送器膜盒损坏很大。综上所述,希望选着节流元件的差压尽量大,这对测量是有好处的。