1、封闭的2米罐。
2、常温时进水,罐内无压力。
3、加热后罐内最大压力为0.6MPa
4、注意:降温后罐内会产生负压,不超过0.1MPa,即小于一个大气压
现在选型为双平法兰远传差压,法兰为DN32,是否能用?负压会有什么影响?
谢谢
发表于 2012-7-17 18:47:42 | 显示全部楼层
应该没有什么大问题。但正负压变化频繁会减少膜盒寿命。
发表于 2012-7-17 23:21:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 hxm2087 于 2012-7-14 06:50 编辑

1、-20KPa以内,影响不大
2、这工况,不建议选型双法兰
3、这工况,使常规的差压变送器,一是降温后,即使气相出现负压,也可以保障差压变送器,始终处于受正压状况,并可靠提供测值信号
二是气相水蒸汽冷凝,水珠水滴,会自然流回罐中,不会进入灌充管,造成对测量的影响
4、楼主对于罐内负压描述不清,“不超过0.1MPa”?应讲-0.1MPa吧?,这还是等于没说呀
估计水蒸汽遇冷凝露,气相压力怕也不会太低吧?
发表于 2012-7-18 03:54:52 | 显示全部楼层
这个问题不好说,确实是差压变送器不建议用在正负压频繁交替的工况,对低压侧的膜盒影响很大,用一段时间后现实不准应该是很正常的。
发表于 2012-7-18 08:28:27 | 显示全部楼层
因为有杂质,所以要选用法兰连接,谢谢大家的指点。
发表于 2012-7-18 13:02:02 | 显示全部楼层
如果负压不大的话双法兰应该没什么问题,另外在双法兰液位变送器选型时,应明确提出会有负压情况,最好能提供负压的具体值,这样供应商会考虑可在负压场合使用的法兰膜盒。