工控之家

 找回密码
加入工控之家

爱默生质量流量计

[复制链接]
发表于 2012-6-21 03:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱默生质量流量计长期没有流量,可能是什么原因?
发表于 2012-6-21 08:27:27 | 显示全部楼层

RE:爱默生质量流量计

现场表没有流量还是dcs?如果是dcs的话请检查信号线是否连接好,并测试相应的io卡~如果现场表没有流量的话,请仔细分析表头显示的报警代码,参照说明书进行判断,可能的原因为不在质量流量计量程范围内。
发表于 2012-6-21 13:01:02 | 显示全部楼层

RE:爱默生质量流量计

你好 这个情况可以和我们的服务热线联系
4008201996
发表于 2012-6-21 17:34:37 | 显示全部楼层

RE:爱默生质量流量计

楼主没有描述出具体的现象,不针对性的回答,我估计牛的状况是现场没有显示流量了,你要看看是长时间的还是瞬时的,两方面分析,1、确定工艺管道中是否有介质流动、是不是两相流(可调出密度来看)、是否有倒流、2、仪表本身着手,仪表是否通电、看报警提示(重点)、测量管是否堵塞、小流量切除是否太大、阻尼时间是否太大、实际流量是否超量程。 流量测量与工艺操作有很大关系,建议楼主看看工艺的操作过程。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-19 01:39 , Processed in 0.074254 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表