视孔灯用什么样开关,用220V开关行吗.我们这要求用防爆的,视孔灯电压为36V
发表于 2012-7-18 14:51:14 | 显示全部楼层
用自复位按钮就可以了。36V安全电压。和灯一体的。
发表于 2012-7-18 15:30:19 | 显示全部楼层
LIUHONGBO 发表于 2012-7-16 17:15
用自复位按钮就可以了。36V安全电压。和灯一体的。
发表于 2012-7-18 16:09:24 | 显示全部楼层
这位海友,关于是否可以使用220V开关,这主要取决于220V开关接点的容量。
一般来说,单从电压等级而不考虑接点容量,则用高等级电压代替低等级,肯定没有问题。
但是,通常来说由于电压低,同容量的设备其工作电流反而会高。但是,一般来说防爆控制开关接点容量基本可以达到6~10A,所以用220V开关代替一般不会有问题。
反而,如果我们使用按钮,而按钮接点容量比较小(一般会在4A以下),长时间使用肯定会出问题,不建议使用啊!
发表于 2012-7-18 16:48:29 | 显示全部楼层
没问题的,我们的视孔灯都是用的220V的防爆开关