发表于 2012-7-15 20:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节阀的气开和气关模式要根据工艺安全生产的情况来决定,一般的薄膜调节阀把进气口调换一下就可以,但是汽缸阀气路复杂一些,把气路弄明白了,再改动。
发表于 2012-7-15 23:18:49 | 显示全部楼层
这个还要看调节阀的流开和流闭性质,以及是上进下出还是下进上出。
发表于 2012-7-16 02:34:14 | 显示全部楼层
说的不错!根据工艺安全考虑一下气开,气关,流开,流闭就更全面了
发表于 2012-7-16 05:49:39 | 显示全部楼层
根据工艺要求决定气开还是气关,交换进气口要看你的执行器是单作用还是双作用,双作用可以交换,单作用交换进气口无效。