工控之家

 找回密码
加入工控之家

[原创] 大家看看这个自力式调节阀的工作过程

[复制链接]
发表于 2012-7-13 22:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gkzj 于 2012-7-16 16:53 编辑

直接上图,几个角度都有,10楼发布正确的控制答案

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2012-7-14 02:21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 长风几万里 于 2012-7-2 11:28 编辑

看不懂,猜出来的几点用来抛砖引玉:
1、浙江三方的自力式
2、里面有很多选择,比如阀后的压力管路可选择打开和关断。空气过滤减压器(定值器)可以起设定压力的作用。
3、猜测:可以控制阀后压力或前后差压同一个设定值比较的。
发表于 2012-7-14 06:16:27 | 显示全部楼层
这是两个馍头 的吗  还是第一次见到
发表于 2012-7-14 10:10:57 | 显示全部楼层
caoshuangliang 发表于 2012-7-2 11:38
这是两个馍头 的吗  还是第一次见到                                                                    ...
发表于 2012-7-14 14:05:28 | 显示全部楼层
两个膜头的,是不是说明阀前后压力变化比较大啊?通过一个膜头的自立式调节阀不能调节到所需要的压力,所以用了两个膜头。学习来了
发表于 2012-7-14 17:59:58 | 显示全部楼层
说明 A:被控介质压力检测(反馈)
B:调节器(定值器)
C:节流元件
D:控制气体排空
E:主控阀
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-14 21:54:28 | 显示全部楼层
wangyongan 发表于 2012-7-4 11:51
说明 A:被控介质压力检测(反馈)
B:调节器(定值器)
C:节流元件
发表于 2012-7-15 01:48:58 | 显示全部楼层
B整体是个指挥器,正常时阀前气体进过过滤减压进入指挥器,通过指挥器的阀芯,经过节流阀C作用主阀,由于作用力和主阀弹簧力平衡,阀位稳定。当阀后压力过大时,反馈气体通过A作用指挥器,使指挥器的阀芯开大,甚至全开,使得引入主阀的压力增大,关小主阀,降低阀后压力,直至平衡。当阀后压力过小时,反馈气体通过A作用指挥器,指挥器的弹簧力大于反馈气体,使得阀芯关小,甚至全关,使得引入主阀的压力减小,主阀开大,提高阀后压力,直至平衡。
发表于 2012-7-15 05:43:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 gkzj 于 2012-7-16 16:55 编辑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2012-7-15 09:37:58 | 显示全部楼层
wangyongan 发表于 2012-7-4 11:51
说明 A:被控介质压力检测(反馈)
B:调节器(定值器)
C:节流元件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家