如题:控制阀上面的锁气阀可以使用一个设定好开启和闭合压力的单向阀来代替 吗?

我的理解就是:锁气阀实质就是一个气控单向阀,可以用一个单向阀或者是一个气控换位阀来代替吗
发表于 2012-7-16 05:10:17 | 显示全部楼层
你所谓的锁气阀 也叫保位阀,学名 保位继动器  这个本身就比气控换向阀便宜,你为什么要换一个贵的呢?再说,如果换气控换向阀的话 气路也会相应增加, 可靠性也会降低。 再者你说换单向阀 就是所谓的 止逆阀 ,止逆阀可靠性差, 通过压力一般不可调节, 主要是可靠性太差。你装锁气阀的阀门,一般来讲都是比较重要的,或者说是能引起跳车或者联锁,顺控的阀门,没有选止逆阀这个说法。