一、选择题(每题有4个选项,其中只有1个是正确的,将正确的选项号填入括号中)
1AA002
3AX
系列三极管为(   )晶体管

(A)
低频小功率 低频大功率
(C)
高频小功率
(D)
高频大功率

2AA003
P
型半导体中,电子数目与空穴数目相比(   

(A)
电子数目多于空穴数  电子数目少于空穴数

电子数目等于空穴数 (D) 电子数目与空穴数之比为32
3AA003
PN
结是(  )形成的

(A)
P型和N型半导体掺杂 在交界面上,多数载流子分别向对方扩散

在交界面上,少数载流子分别向对方扩散 (D)多数载流子与少数载流子相互扩散
4AB001我国第一个天然石油基地为(   
(A) 玉门油田
大庆油田
(C)
胜利油田
(D)
长庆油田

5AB001石油炼制工业是把采集到地面的石油进行加工,取得各种石油产品的过程,石油的主要产品包括(  
(A) 矿物燃料
润滑剂、润滑脂 (C) 沥青及各种化工产品 (D)以上都是

6AB002不同的石油有不同的凝固点,凝固点的高低取决于石油中含(  )的多少,含量高的凝固点就高,含量低的凝固点就低。

(A)
沥青质
胶质
(C)
石蜡
(D)
润滑油馏分

7AC001 仪表位号TRC-1234中,字母“T”的含义是(  

(A)
被测变量是温度

表示温度变送器
(C)
变送器 (D)表示某一工艺设备

8AC001
仪表号PDRC-2102中,字母“D”的含义是(  


(A)
密度

(C)
压差
(D)
多变量

9AC001
仪表位号组成中,第一位字母表示(  


(A)
功能字母代号

工序号
(C)
顺序
(D)
被测变量字母代号

10AC002
仪表位TRC-1234中字母“R”的含义是(  


(A)
核辐射  记录
(C)
反应器
(D)
表示工艺换热设备

11AC006
三个3欧姆的电阻构成的电路中,(  )电路的总电阻值最大。



(A)


(C)
(D)





D

12AC006 如右图所示的整流电路中,整流输出是(  )。
(A)
AC  CA (C) DB (D) BD

A
C




13AD003
万用表使用完毕后应将转换开关旋转至(   )。
B

(A)
电阻挡  电压挡 (C) 电流挡 (D)
交流电压最高挡或空挡

14AF002在炼油化工生产中,气动仪表对供风的要求相当严格,一旦供风质量达不到使用要求,仪表设备将无法正常工作。仪表施工规范对供风中含尘、含油、含水等指标都有明确规定,要求净化后的气体中,含尘粒直径不应大于(  
(A)
2
μm 3μm
(C)4
μm (D)5
μm

15BA002对于差压变送器,排污前应先将(  )关死。
(A)
三组阀正压阀 三组阀负压阀
(C)
三组阀正、负压阀 (D) 三组阀平衡阀

16BA004
仪表检定校验时一般要调校(  )。

(A) 2个点
3
个点
(C) 5
个点
(D) 6
个点

17BB002下列(  )不是标准信号。
(A)
4~20 mA  4~12 mA (C)20~100kPa
(D)1~5V

18BB002电气转换器是把4~20 mA直流信号转换成(  )的标准气动压力信号。
(A)
4~20 mA  1~5V (C) 20~100kPa (D)
0~100kPa

19BC001 一个开口罐高10m
,当其充满水时,罐底的压力为(   )。

(A)
0.98MPa  0.098MPa (C) 1MPa (D) 0.1Mpa

20BC001流体的密度与压力有关,随着压力增加,密度将(  )。
(A) 增大

不变
(C)
减小
(D)
不确定

21BD001物位是指(  )。
(A)
液位  料位 (C) 界位 (D) 以上三项
22BD004用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(  )。
(A) 压力差和容器截面

压力差和介质密度   


压力差、容器截面和介质密度 (D)
压力差、介质密度和取压点位置

23BD004 用双法兰液位计测量容器液位,液位点的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液位计(  )。
(A)
零点上升、量程不变 零点下降、量程不变

零点不变、量程增大 (D)零点和量程都不变
24BD004 用吹气法测量流化床内催化剂床层高度和藏量时,差压变送器最好装在取压点的(  ),以尽量避免引压管路堵塞。
(A)
上方  下方 (C) 同一高度 (D) 以上都可以
25BD004测量液位用的差压计,其量程与介质密度和封液密度的关系是(   )。
(A)
量程由介质密度决定,与封液密度无关

量程由介质密度决定,与封液密度有关


(C)
量程与介质密度和封液密度都有关

(C)
量程与介质密度和封液密度都无关
26BD007 浮筒液位计的量程是由(  )决定的。
(A) 浮筒的长度
浮筒的体积
(C)
介质的密度 (D) 安装取压口位置

27BE001 流量是指(  )。
(A)
单位时间内流过管道某一截面的流体数量

单位时间内流过某一段管道的流体数量
(C)
一段时间内流过某一截面的流体数量
(D)
一段时间内流过某一段管道的流体数量
28BE001 一般情况下,管道内的流体速度在(  )处流速最大。
(A)
管道上部  管道下部 (C) 管道中心线(D)管壁

29BE002节流孔板对前后直管段一般都有一定的要求,下面答案正确的是(  )。
(A)
10D5D  10D3D (C) 5D3D (D) 8D5D
30BE004 差压变送器一般情况下都与三阀组配套使用,当正压侧阀门有泄露时,仪表指示(   )。
(A) 偏高
偏低
(C)
不变
(D)
无法判断

31BE004当三阀组的平衡阀出现泄露时,差压变送器指示(  )。
(A)
偏低 偏高(C) 不变(D) 无法判断
32BE004 如果三阀组的正压阀堵死、负压阀畅通,则差压计指示(  )。
(A)
偏高 偏低(C) 跑零下 (D)
跑最大

33BE004 三阀组的启动分以下三个步骤,则启动顺序最合理的是(   )。

打开正压阀②关闭平衡阀③打开负压阀。

(A)
①②③
③②①
(C)
②①③
(D)
①③②

34、BE006流量越大,靶式流量计靶上的所受的作用力将(
)。

(A)
越大 越小
(C)
没有关系
(D)
无法确定

35BF003热电偶的热电特性是由(  )所决定的。
(A)
热电偶两端温度
热电偶热端温度

(C) 热电偶两端温度和电极材料
(D)
热电偶两端温度、电极材料及长度

36BF003热电偶的输出电压与(  )有关。
(A)
热电偶两端温度
热电偶热端温度

(C) 热电偶两端温度和电极材料
(D)
热电偶两端温度、电极材料及长度

37BF003热电偶的热电势的大小与(  )有关。
(A) 组成热电偶的材料
热电偶丝的粗细


组成热电偶的材料和两端温度(D) 热电偶丝的长度
38BF004 镍铬-镍硅热电偶的分度号为(  )。
(A)
E  K (C) S (D)T

39BF005 电阻温度计是借金属丝的电阻随温度变化的原理工作的,下述关于金属丝的说法,不恰当的是(  )。
(A)
经常采用的是铂丝  可以是铜丝

(C)
可以是镍丝
(D)
可以采用锰铜丝

40BF007 K型热电偶是由(   )。
(A)
镍铬-镍硅两种材料制成的,其中负极是镍硅

镍铬-镍铝两种材料制成的,其中负极是镍铝


(C)
镍铬-镍铜两种材料制成的,其中负极是镍铜

(C)
-铜镍两种材料制成的,其中负极是铜镍
41BF007 S型热电偶是由(   )。
(A)
铂铹30-铂铹6两种材料制成的,其中负极是铂铹6


铂铹30-铂铹6两种材料制成的,其中负极是铂铹30

(C) 铂铹10-铂两种材料制成的,其中负极是铂
(D)
铂铹30-铂两种材料制成的,其中负极是铂
42BF007 E型热电偶是由(   )。
(A)
镍铬-镍硅两种材料制成的,其中负极是镍硅

镍铬-镍铜两种材料制成的,其中负极是镍铜

(C)
镍铬-镍铝两种材料制成的,其中负极是镍铝


(D)
-铜镍两种材料制成的,其中负极是铜镍

43BI004 调节器的输出变化量与被控变量的(  )成比例的控制规律,就是比例控制规律。
(A)
测量值设定值(C)扰动值
(D)
偏差

44BI004 只要偏差存在,积分调节就起作用,直至(  )消失为止。
(A)
测量值 偏差
(C)
余差
(D)
变化量

45BI004 微分调节主要用来克服调节对象的(  )。
(A)
惯性滞后和容量滞后  惯性滞后和纯滞后

容量滞后和纯滞后(D)所有滞后
46BI005 工艺参数需要实现控制的设备、机器或生产过程是(  )。

47BI002定值控制系统是(  )固定不变的闭环控制系统。
(A)
输出值
测量值 (C) 偏差值
(D)给定值

48BI005 对象内要求保持设定值的物理量是(  )。

(A)
被控对象
被控变量 (C) 操作变量 (D)干扰

49BI005 受调节器操纵,使被控变量保持设定值的物料量或能量的是(  )。
(A) 被控对象
被控变量 (C) 操作变量 (D)干扰

50BI005除操作变量外,作用于对象并能引起被控变量变化的因素是(  )。

(A)
被控对象
被控变量 (C) 操作变量 (D)干扰

51BI006 调节器的作用方向是指(  )。
(A)
输入变化后输出变化的方向
输出变化后输入变化的方向

(C)
输入增加时输出增加的方向
(D)
输入增加时输出减小的方向

52BI006 在一个安装好的控制系统中,系统投用前主要要确定的是(  )的作用方向。

(A)
调节对象
变送器
(C)
调节阀
(D)
调节器

53BI006 要确定调节器的作用方式,必须先确定(   )的作用方式。

(A)
变送器 调节阀
(C)
对象
(D)
被控变量

54BI007 比例度越大,对调节过程的影响是(   )。
(A)
调节作用越弱,过渡曲线变化缓慢,振荡周期长,衰减比大


调节作用越弱,过渡曲线变化快,振荡周期长,衰减比大

(C) 调节作用越弱,过渡曲线变化缓慢,振荡周期短,衰减比大

(D)
调节作用越弱,过渡曲线变化缓慢,振荡周期长,衰减比小

55BI007 积分时间越短,下列描述正确的是(  )。
(A)
积分速度越慢,积分作用越强,消除余差越快

积分速度越快,积分作用越强,消除余差越快
(C) 积分速度越慢,积分作用越弱,消除余差越慢
(D)积分速度越快,积分作用越强,消除余差越慢
56BJ001 执行器按使用能源分类的是(  )。
(A)
气动执行器、液动执行器和电动执行器
薄膜式、活塞式和长行程式


直行程和角行程
(D)
故障开和故障关

57BJ001 执行器按运动方式分类的是(  )。
(A)气动执行器、液动执行器和电动执行器
薄膜式、活塞式和长行程式

C)直行程和角行程
(D)
故障开和故障关

58BJ001 执行器按执行机构形式分类的是(  )。
(A)气动执行器、液动执行器和电动执行器
薄膜式、活塞式和长行程式

C)直行程和角行程
(D)
故障开和故障关

59BJ001 执行器按按故障情况下阀的开启、关闭的不同可分为(  )。
(A)气动执行器、液动执行器和电动执行器
薄膜式、活塞式和长行程式

C)直行程和角行程
(D)
故障开和故障关

60BJ002气动薄膜执行机构中,当信号压力增加时推杆向下移动的是(  )。
(A)
正作用执行机构 反作用执行机构
(C)
正作用风开阀
(D)
正作用风关阀

61BJ003调节机构根据气动调节阀在信号作用时阀芯的位置不同可分为(  )。
(A)
气开式和气关式 快开、直线、抛物线和对数(等百分比)


(C)
单芯阀和双芯阀
(D)
直行程和角行程

62BJ003调节机构根据阀芯特性可分为(  )。

气开式和气关式 快开、直线、抛物线和对数(等百分比)

(C)
单芯阀和双芯阀
(D)
直行程和角行程

63BJ003调节机构根据阀芯结构可分为(  )。
(C)
气开式和气关式 快开、直线、抛物线和对数(等百分比)


(C)
单芯阀和双芯阀
(D)
直行程和角行程

64BJ005气动调节阀当信号增加,阀杆向下移动,阀芯与阀座之间的流通面积减小的是(  
(A)
正作用风关阀 正作用风开阀
(C)
反作用风关阀
(D)
反作用风开阀

65BJ005气动调节阀当信号增加,阀杆向下移动,阀芯与阀座之间的流通面积增大的是(  

正作用风关阀 正作用风开阀
(C)
反作用风关阀
(D)
反作用风开阀

66BJ005气动调节阀当信号增加,阀杆向上移动,阀芯与阀座之间的流通面积减小的是(  
(C)
正作用风关阀 正作用风开阀
(C)
反作用风关阀
(D)
反作用风开阀

67BJ005气动调节阀当信号增加,阀杆向上移动,阀芯与阀座之间的流通面积增大的是(  
(D)
正作用风关阀 正作用风开阀
(C)
反作用风关阀
(D)
反作用风开阀

68CC007 转子流量计中转子上下的压差由(  )决定。

(A)
流体的流速 流体的压力
(C)
转子的重量
(D)
以上三项内容

二、判断题(对的画“”,错的画“×”)
1、
   
    AD006
直流电压表通常采用磁电式测量机构。

2、
   
    AD007
常用直流电位差计既是测量仪器,又是信号输出仪器。

3、
   
    AD009
使用电子电位差计时只能水平放置。

4、
   
    AE002
ZG25
ZG35分别表示含碳量(质量分数)为0.25%0.35%的铸      钢。

5、
   
    AE003
紫铜就是纯铜,有良好的抗大气腐蚀性。

6、
   
    AE004
氧气的化学性质极为活泼,它几乎能与自然界一切元素(除惰性气体       

化合生成氧化物
7、
   
    AF001
在日常维护中加强巡检的力度,对仪表供电系统来讲至关重要,它可以将一些隐含潜在的危险消除在萌芽状态。

8、
   
    AF002
仪表总供风罐下部放空阀主要用来排除供风中所含的水及其杂质,一般要求每月至少排放一次,并应根据供风品质的变化情况适当增加排放次数。

9、
   
    AF003
USB
是不间断电源的简称。

10、
    BA001
仪表维护主要是控制好仪表“四率”,即:控制率、使用率、完好率、泄漏率。

11、
    BA002
仪表定期排污主要有两项工作,其一是排污,其二是定期进行吹洗。

12、
    BA002
仪表定期排污是仪表的日常维护工作,排污时没必要取得其他人的认可。

13、
    BA003
仪表检修、停车在拆卸仪表前不需停仪表电源或气源。

14、
    BA003
由于仪表原因造成工艺停车、停工是经常发生的事。

15、
    BA004
4~20mA
的标准信号分成五等分校验,分别为0mA5mA10mA15mA 20mA

16、
    BC001
液体的压力越大,则密度将随之增大。

17、
    BC001
压力是指单位面积上的作用力。

18、
    BD001
界位是指在同一容器中两种重度不同且互不相溶的液体之间或液体和固体之间的分界面位置。

19、
    BD003
用压力法测量液位时,压力表安装的高度应与液位零位的高度相同,否则应对高度差进行修正。

20、
    BD003
用压力法测量开口容器液位时,液位好低取决于介质密度和容器横截面。

21、
    BD005
双法兰液位变送器与一般差压变送器相比,它可以直接测量具有腐蚀性或含有结晶颗粒以及粘度大、易凝固等介质液位,从而解决了导压管线易被腐蚀、被堵塞的问题。

22、
    BD005
双法兰式液位计在使用过程中如果改变安装位置,则其输出也将随之发生改变。

23、
    BD007
浮筒液位计浮筒的长度就是它的量程。

24、
    BD008
浮球式液位计当平衡锤在最高处时,表示实际液面最高。

25、
    BE002
标准节流装置是在紊流型的工况下工作的,因为节流装置的流量系数是在典型的紊流流速下取得的。

26、
    BE003
差压式流量计除节流装置外,还必须有与之配套的差压计或差压变送器方能正常工作。

27、
    BE004
灌隔离液的差压流量计,在打开孔板取压阀前,必须先将三阀组的平衡阀关闭,以防止隔离液被冲走。

28、
    BE005
涡街式流量计是应用流体自然振荡原理工作的。

29、
    BE005
漩涡式流量计实际使用时受介质物理状态影响较大。

30、
    BE005
用水或空气标定的漩涡式流量计用于其他液体或气体的流量测量时,需经过重新校正才能使用。

31、
    BE005
安装漩涡式流量计时,前后必须根据阻力形式(如阀门、弯头等)有足够的直管段,以确保产生漩涡的必要流动条件。

32、
    BE005
漩涡频率信号既可以用漩涡发生时发热体散热条件变化的热学法检测,也可用漩涡发生时漩涡发生体两侧产生的差压来检测。

33、
    BE006
靶式流量计的调校方法有两种,一是挂重法,又称干校法;二是水流量校验法,即对应的湿校法。

34、
    BE006
有人说:靶式流量计的校验包括两部分,一是通过足够的实验求出仪表的流量系数,即靶式流量计在实际工作状态下的流量和靶上受力的对应关系;二是检测力系统的输入与输出之间的对应关系,这种说法是正确的。

35、
BF001
温度不能直接加以测量,只能借助冷热不同的物体之间的热交换以及物体的某些物理性质随冷热程度不同而变化的特性来加以直接的测量。
36、
    BF001
温标就是用来量度温度高低的标尺,是用数值来表示温度的一种方法。

37、
    BF002
玻璃液体温度计常用的感温液有水银和无机液体。

38、
    BF002
双金属温度计是利用固体受热膨胀性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。

39、
    BF003
为了测量塔壁温度,把一对热电偶丝分别焊接在塔壁上进行测量是不允许的。

40、
    BF003
热电偶的热电势E200,100℃)等于E(100,0℃)

41、
    BF003
热电偶的热电势与温度的关系,都是规定热电偶冷端为0时,可以用分度表来描述。

42、
    BF005
在相同的温度变化范围内,分度号为Pt100的热电阻比Pt10的热电阻的变化范围大,因而灵敏度较高。

43、
    BF005
热电阻温度计在温度测量时,有滞后的缺点。

44、
    BF005
在热电阻温度计中R0R100分别表示温度为0100时的电阻值。

45、
    BF006
由于补偿导线是热电阻的延长,因此热电偶电势只和热端、冷端的温度有关,和补偿导线与热电偶连接处的温度无关。

46、
    BF006
当用热电偶测量温度时,若连接导线用的是补偿导线,就可以不考虑热电冷端的补偿。、

47、
    BG003
气动单元组合仪表的能源一般采用140kPa干燥清洁的压缩空气,仪表灵敏度为0.05%~0.2%

48、
    BG006
积分阀开度越大,积分时间越小。

49、
    BH001
FC系列压力变送器来讲,只要输出信号相同,则传送部件是通用的,更换传送部件时不用考虑其量程范围大小。

50、
    BH001
FC
系列压力变送器的允许负载电阻不超过600欧姆。

51、
    BH002
电容式差压变送器如1151差压变送器和电型杠杆式变送器相比,优点主要是结构简单、测量范围宽、精度高、调整使用方便。

52、
    BH002
1151
变送器中测量膜片是金属平膜片,只有在膜片的位移小于膜片的厚度或膜片在安装时把它绷得很紧,使其具有初始张力,则在一定范围内压力和位移的特性才是线性关系。

53、
    BH002
1151
变送器的电源极性若接反,则仪表没有输出。

54、


BH003
PMM
可编程调节器用户程序采用“在线”编程方式,即调节器本身带有编程器。

55、
    BH006
横河EJA差压变送器的量程上限最高可达500kPa

56、
    BH008
E+H
压阻式差压变送器的传感器采用的是扩散硅元件。

57、
    BH010
PLC
的英文含义是:Programmable Logic Controller

58、
    BH010
MTBF
是指计算机控制系统的平均无故障运行时间。

59、
    BI001
自动检测装置由测量、指示或记录仪表组成。

60、


BI003
测量滞后一般由测量元件特性引起,克服的办法是在调节规律中加入微分环节。

61、
    BI004
微分调节依据“偏差是否存在”来动作,它的输出与偏差对时间积分成正比。

62、
    BI004
微分调节依据“偏差变化速度”来动作,它的输出与输入偏差变化的速度成正比。

63、
    BI007
经验法调整参数最常用的方法是先试凑比例度,再加积分,最后引入微分。

64、
    BJ001
调节机构在执行器中起调节作用,它接受执行器的操纵,改变阀芯与阀座间的流通面积,调节工艺介质的流量。

65、
    BJ002
增大执行机构的输出力量是为了保证阀门能完全关闭、降低阀门泄漏量的常见方法。常用的措施有:(1)改变弹簧的工作范围;(2)增设定位器;(3)提高气源压力;(4)改用更大推力的执行机构;(5)改用小刚度的弹簧。

66、
    BJ005
气动执行器的信号压力增加时,阀芯与阀座之间流通能力增大的是气开式。阀芯与阀座之间流通能力减小的是气关式。

67、
    CA003
交流电通过电阻性负载时,如果所产生的热量与直流电通过同一电阻性负载所产生的热量相等,这一直流电的大小就是该交流电的有效值。

68、
    CB002
国际单位制中长度的单位名称是米(m)。

69、
    CC003
节流装置的板孔安装应在管道吹扫后和试压前进行。

70、
    CC004
简单的说,法兰取压就是在法兰边上取压。

71、
    CC005
压力取源部件既可以取压短节,也可以是外螺纹短节。

三、简答题
1、
BA001
仪表巡回检查的内容大致有哪些?

         答:①向当班工艺人员了解仪表运行情况②查看仪表指示、记录是否正常③查看仪表供电供风情况④检查仪表、伴热状况⑤检查仪表本体与连接件的损坏和腐蚀情况⑥检查仪表和工艺接口泄漏情况⑦查看仪表完好状况
2、
BA002
仪表日常维护工作大致有哪些内容?
    答:①巡回检查②定期润滑③定期排污④保温伴热⑤故障处理⑥填写仪表校验纪录,配合做好技术资料归档等工作

3、
仪表的定期润滑大致有哪些内容?
      答:①记录得传动机构、平衡机构②气动记录(调节)仪表自动-手动切换滑片、走纸机构③气动长行程执行机构的传动部件④气动切断球阀、蝶阀等的转动部件⑤保护箱、保温箱的门轴⑥孔板、调节阀等使用的双头
   
4、
下图为乙烯装置脱甲烷塔底液面差压测量系统。其中正压管用蒸汽伴热,以强制管中的介质变化。塔内的压力为P0,介质密度为ρ,液位变化高度为H,问变送器的量程为多少?若伴热蒸汽停用,则变送器的输出会发生什么变化?

P-
p+

                                                                                   变送器
[table=98%][tr][td]

P0

                                                   
                                                                                       


                                             脱甲烷塔



H


pA

h





A


  答:因为正压导管有蒸汽伴热,所以导管内的介质为气相,变送器正压室压力p+就是A处的压力。即:
p+=pA=Hρg+ P0
负压室压力
P- = P0

于是仪表的量程为      p= p+ - P- = Hρg
当伴热蒸汽停掉,强制汽化失灵,于是正压导管内的气体冷凝,变送器正压室压力p+
p+ +
ρgh= P0 + ρgH


p+ =ρg(H-h)+ P0

式中
h----
冷凝液高度

负压室压力不变,即
P- = P0

于是仪表上受的压差  p= p+ - P- =ρg(H-h)
即比原压差少了ρgh,所以输出下降;当h>H时,输出下降为零。


5、
简述差压变送器的投用过程。

答:①检查查压变送器的正负压阀是否关闭,平衡阀是否打开②开启排污阀,缓慢打开一次,阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污阀,一般冲洗不少于两次③待导管冷却后,才可启动仪表,弱管路中装有排空阀应先开启一下排空阀,排除空气④渐渐开启变送器正压阀,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满结晶水活液体时,松开变送器正负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,然后检查是否渗漏并检查仪表零点⑤关闭平衡阀,逐渐打开负压阀。
6、
热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿?

    答:①热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0摄氏度是分度的。②在实际应用中,由于热电偶冷端暴露的空间受到周围环境温度的影响,所以测温中的冷端温度不可能保持在0摄氏度不变,也不可能固定在某一温度不变,而热电偶电势既决定于热端温度,也决定冷端温度。所以,如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差。为了消除这种误差,必须进行冷端文度的补偿。
7、
写出铂铹10-铂热电偶,镍铬-镍硅热电偶、镍铬-康铜热电偶的分度号?并指出三中热电偶在同一温度下哪种热电势最大?哪种热点势最小?

      答:铂铹10-铂热电偶分度号为S镍铬-镍硅热电偶分度号K镍铬-康铜热电偶的分度号E④其中在相同温度下最小的为S,最大的为E
四、计算题
1、
如下图所示,用差压变送器测量闭口容器的液位。
h1=50cm
h2=200cm,h3=140cm,被测介质的密度ρ1=0.85g/cm3,负压管内的隔离液为水,求变送器的调校范围和迁移量。

[table=98%][tr][td]




最低液面



[table=98%][tr][td]最高液面

                                        湿隔离管

h1





h2







h3





+
-


解:仪表的量程p为:

p= h2ρ1g=200×0.85×980.7×100/1000=16671.9(Pa)

当液位最低时,变送器正、负压室的受力为(不考虑容器内的工作压力):
p+ =h3ρ1g=140×0.85×980.7×100/1000=11670.3(Pa)
p- =(h1+h2+h3) ρ0g=(50+200+140) ×1×980.7×100/1000=38247.3(Pa)
(ρ0—水的密度)
于是仪表的迁移量p为:
p=p+ - p- =11670.3-38247.3=-26577(Pa)
因为p+ < p- ,故为负迁移。
所以,仪表的调校范围为:
-26577Pa至-26577+16671.9 =-9905.1(Pa),即-26577~-9905.1Pa
答:变送器调校范围为-26577~-9905.1Pa;迁移量为-26577
评分标准:公式正确占0.3;过程正确占0.4;答案正确占0.2;答正确占0.1



2、
1151P压力变送器的测量范围原为0~100kPa,现零位正迁移100%,则:①仪表的测量范围变为多少?②仪表的量程是多少?③输入多少压力时,仪表的输出为4mA、12mA、20mA?
解:(1)测量范围变为 100~200kPa
(2)仪表量程为200-100=100kPa
(3)利用差压和电流成正比关系可得:

△p/△pmax=△I/△Imax

(X-100)/(200-100)=(I-4)/(20-4)
依次将4mA、12mA、20mA代入到I中去得:
当I为4mA时,差压X=100kPa

当I为12mA时,差压X=150kPa

当I为20mA时,差压X=200kPa
答:仪表测量范围变为100~200 kPa,量程为100 kPa;输入压力分别为:100 kPa、150 kPa、200 kPa时,仪表的输出为4mA、12mA、20mA。
评分标准:要点(1)正确占0.2;要点(2)正确占0.2;要点(3)正确占0.5;答正确占0.1





3、
用差压变送器测量0~1200mm变化范围内的柴油液面,已知柴油的密度为860kg/m3,试求变送器的量程应是多少?


解:由公式Ps=hρg
因为h=1200mm=1.2m
所以Ps=1.2×860×9.807=10121(Pa)=10.12(kPa)
答:变动器的量程为10.12kPa
评分标准:公式正确占0.4;参数正确占0.3;答案正确占0.2;答正确占0.1



4、如下图所示,用法兰液面计测量闭口容器的界位,已知h1=20cm,h2=20cm,h3=200cm,h4=30cm,被测轻液体密度ρ1=0.8g/cm3,重液体密度ρ2=1.1g/cm3,液面计毛细管内的硅油密度ρ0=0.95g/cm3,求:①仪表的量程和迁移量?②仪表在使用过程中改变位置,对输出有无影响?



     溢流
p1

                 最高界位
h1 h2


ρ1
ρ0


h3


ρ2

+
-

                 最低界位
ρ0
h


h4




解:(1)仪表的量程p为:

p=h3(ρ2
-ρ1)g


=2000
×(1.1-0.8) ×9.81

=5886(kPa)

界面最低时,仪表正、负压室的压力为:
P+=P1 +(h1+h2+h3) ρ1g +h4ρ2g – hρ0g

= P1+(200+200+2000)
×0.8 ×9.81 +300 ×1.1 ×9.81 -h ××0.95 ×9.81


= P1+22072.5 –9.32h

P- = P1 +h1ρ1g +(h4+h2+h3-h) ρ0g

=P1+200
×0.8 ×9.81+(200+2000+300-h ×0.95 ×9.81)


=P1+24868.4-9.32h

于是仪表的迁移量为:
P=P+ - P- =-2796(Pa)
因P+ < P-,故为负迁移,量程范围为-2796~3090Pa
        2)由于仪表的调校范围和液面计安装高度h无关,所以仪表调校后再改变安装位置不影响仪表输出。
   答:仪表的量程为5886Pa,迁移量为-2796Pa;仪表使用过程中改变位置对输出无影响。
评分标准:要点(1)正确占0.6;要点(2)正确占0.2;答正确占0.2

4、
一台差压变送器配孔板测量流量,原设计Δp=63kPa,流量G=125t/h,安装时错装一台Δp’=40kPa的表,启用后指示流量刻度的80%,问真实流量G’是多少?
解:设表启用后指示满刻度时流量为G’
G’=79.7t/h
答:实际流量为79.7t/h
评分标准:公式正确占0.4,参数正确占0.3,答案正确占0.2,答正确占0.1
发表于 2012-7-16 05:42:20 | 显示全部楼层
好 ,收藏了
谢谢
发表于 2012-7-16 06:21:25 | 显示全部楼层
好的收藏了。。。。。
发表于 2012-7-16 07:00:30 | 显示全部楼层
。。。
这些题目都挺难的
而且感觉很多都不是很切合实际
个人看法。。。
发表于 2012-7-16 07:39:36 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,这些东西用处不大。
发表于 2012-7-16 08:18:41 | 显示全部楼层
选择题有答案吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 10:23 , Processed in 0.098791 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表