55KW电机运行电流

[复制链接]
发表于 2012-7-15 17:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
55KW电机空载运行电流31A左右正不正常?三项电流差1A左右?
发表于 2012-7-15 21:11:51 | 显示全部楼层
对55kw电机来说,空载电流31A是可以的。空载电流主要受铁芯材料的选择、制作时生产工艺过程决定的。
对55kw国产电机来说、三相电流之差1A没问题。
发表于 2012-7-16 01:06:21 | 显示全部楼层
这位海友,关于电机的空载电流和三相电流不平衡数值,可根据国标来判断。
首先,电机的空载电流一般来说,不超过30%基本没有问题。其实,电机考核指标是由电机的效率和功率因素来决定,对于55KW电机他在额定功率、电压和额定电流工况下,电机的效率应不低于93%,功率因素不低于87%,则电机质量没有问题。对于该台电机来说,空载电流31A,应该来说基本可以接受,应该是偏大了点。
其次,对于电机的三相电流不平衡,依据国标 《GBT 25290-2010 Y3系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号63~355)》第4.21条款,当单相电源平衡时,电机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。很显然,电流差1A左右,符合规范要求。
发表于 2012-7-16 05:00:51 | 显示全部楼层
你这个运行结果应该是合适的哦!