电流互感器二次过电压的控制

[复制链接]
发表于 2012-7-15 19:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于现在电流互感器二次过电压的控制有什么样的要求吗?国家有规定吗?什么情况下CT二次必须加装过电压保护器!
发表于 2012-7-15 23:08:49 | 显示全部楼层
最近我们想改造PT二次的击穿保险为电子式击穿保险,不知道性能怎么样?有没有出现过不安全情况?有知道请告诉,谢谢!
发表于 2012-7-16 02:24:14 | 显示全部楼层
第一个问题:一般来说,CT二次侧是需要加装保护器的,但是我见过的都没加装,设计的也没有,以下是加装的理由:
1、对于使用超大规模集成电路、运行电压只有数伏、信号电流仅为微安级的微机装置,相比以往的电磁式保护装置所具备耐热容量要小,对尖峰脉冲的耐受能力比较脆弱,特别是雷击过电压的暂态冲击会造成变电电力变电电源线引入雷电电磁脉冲引起瞬态过电压,如果不经处理,直接进入电源系统,将引起二次设备电源损坏。
2、通信线引入雷电引起的感应过电压使通信线与设备之间有一定的电位差直接作用于串行通信口,会损坏微型计算机和通信设备的串行口,严重时会损坏微型计算机。
3、二次电缆引入雷电:直接与一次设备相连的二次连接电缆,由于雷电电磁脉冲引起的感应过电压直接作用于前端的中心处理计算机,轻则把功能板元件烧毁,重则烧毁整台计算机。
4、接地不规范:当有雷电电磁脉冲引起接地点之间电位差,产生的电磁场干扰会影响前端的中心处理计算机的运行,损坏前端的中心处理计算机的模板。同时,接地电阻不合格,雷电引起的地电位升高,亦会通过设备的接地线引入前端的中心处理计算机中,同时会损坏前端的中心处理计算机的插件。
发表于 2012-7-16 05:39:39 | 显示全部楼层
起保护作用的,你想加就加,没人限制你,除非图纸上面有要求