s7-200cpu222只有一个通迅端口设定为485自由口不能和电脑通迅

[复制链接]
发表于 2012-7-15 16:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么能通迅急急
发表于 2012-7-15 17:20:01 | 显示全部楼层
有人吗     
发表于 2012-7-15 17:59:06 | 显示全部楼层
把PLC用外部状态开关切换到STOP状态。
发表于 2012-7-15 18:38:11 | 显示全部楼层
S7200当你设为自由口通信时,必须把模式开关置为RUN位置,当模式开关放在STOP位置时,此时通信口试PPI模式,此时就可以和编程软件通信了
发表于 2012-7-15 19:17:17 | 显示全部楼层
通迅端口可能坏,怎么修啊