在对电气阀门定位器进行零位和量程的调整时,为什么调动零位后不一定要调量程,但是调动量程后必须得调零位?
发表于 2012-6-21 13:00:58 | 显示全部楼层

RE:电气阀门定位器调校的问题?

这是一个很有意思的问题。
量程在英语里有span、range等叫法,其实两者是有区别的。
如果将zero定义为min,span定义为max,那么range=max-min,也就是span-zero
我不是卖弄英语,我的英语也不好,字典里range的一个解释非常精准,叫“跨度”,正是span-zero的意思。

那么说这些,跟定位器调整有什么关系呢?
其实定位器的[color="blue"]零点调整,调的是zero;[color="magenta"]量程调整,调的是range,而不是满刻度点span,[color="green"]且调整后会影响零点。
我们需要得到的结果是zero和span都正确,所以调零点后要验证调量程的正确性,直到无需再调整才说明range合适。
发表于 2012-6-21 17:34:33 | 显示全部楼层

RE:电气阀门定位器调校的问题?

偶的理解,定位器的量程调校实际上就是调整了反馈杆作用到反馈弹簧上的预紧力,而反馈部分弹簧最后作用到的还是喷嘴挡板的初始距离,也就是喷嘴挡板机构的初始平衡力,调整零点弹簧的预紧力就是零点调整后只单纯的作用到喷嘴上的初始距离,不影响反馈弹簧的预紧力,而反馈弹簧预紧力改变后却改变了喷嘴挡板的距离,其零点就需要进一步调整。