如题:对于YB2系列隔爆型三相异步电机使用变频时能承受的最高频率是多少?

网上查了一下,普通电机可在:

2极的为20--65hz范围长期运行.

4极的为25--75hz范围长期运行.

6极的为30--85hz范围长期运行.

8极的为35--100hz范围长期运行.

不知是从哪里得来的数据,有知道的告诉一下!

我的电动机型号是:YB2-112M-4 ,4kW,负载为齿轮泵,想提高转速,以控制电动机电流不超过额定电流为原则,频率控制在75hz以内,不知是否可行
发表于 2012-7-15 15:49:00 | 显示全部楼层
国产交流电机设计制造都是按我国的供电电网频率(50hz)考虑的,主要是考虑工作频率时对定、转子温升的影响。你所说的情形没实践过。
发表于 2012-7-15 17:46:15 | 显示全部楼层
这位海友,关于变频电机的最高转速问题,不是用户所能决定的,这一点一定要遵记!
通常来说,电机的最高转速需要在订货时与电机制造厂特别指出。比如说,我们现在在变频电机订货时,需要提供变频电机相关的参数,特别是电机的频率范围,如5HZ~65HZ或是转速范围等。
但对于日常使用经验来说,本人自90年代初期使用变频器,长期运行经验是最高65HZ(变频节能改造,非变频电机65HZ长期运行没有问题,但电机轴承更换周期缩短了。),但从未试验过75HZ。
当然,本人也使用过速度非常高的电机,比如说化纤纺丝用高速卷绕机,卷绕机内部的非防爆电机速度可达到6500转及以上转速(进口西门子电机),当然电机也是定制产品。