求教,关于流量机安装的问题流量计安装厂家一般都会提供一个进出口的直管长度,请问,在保证厂家给的安装条件下,流量计进口和出口的直管距离是不是越长越好,如果条件允许

[复制链接]
发表于 2012-7-15 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量计安装厂家一般都会提供一个进出口的直管长度,请问,在保证厂家给的安装条件下,流量计进口和出口的直管距离是不是越长越好,如果条件允许的话?
各位海友,诚信求教,谢谢
发表于 2012-7-15 17:44:16 | 显示全部楼层
这是一个计量仪表的问题,你可以到仪表专区咨询一下。据我所知通常流量计在水平直线段安装时,指流量计的管径为基准,在流量计前段管长取10倍、后段管长取5倍。当然是越长越好,流体的均匀性越好,计量越准确。