工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教电解铜硅整流装置故障

[复制链接]
发表于 2012-7-15 17:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解车间一套电解铜硅整流装置,同去年相比在电解槽只数、阳极板质量、酸液温度等各数据相同情况下,近几个月耗电量有较大幅度增加。
经查发现:
1.    在直流电流开到同去年相同时,直流电压较原来偏高十几伏。(电解槽只数与去年相同)
2.    在需减少电流,调节电位器时电流能变化减少,但时常发生电压不变化。
在增大上调电流时电压能随之上升。
3.    从交流高压侧显示A、C相电流相同(140A仅相差0.2A),功率因数0.9-0.93左右。应该讲交流侧档位合适。 (整流变压器初级10KV,有载调压)
请教大师傅帮助分析指导。
发表于 2012-7-15 18:23:04 | 显示全部楼层
应该检查一下整体接触情况,特别是导电母排,螺丝是否有腐蚀松动,是否因温度过高接触表面氧化变黑,造成接触电阻增大,从而导致总电压增高!
针对这种问题,你检测一下电解槽中阴阳极的电压,然后测算一下硅整流显示的电压,这个差值越大,就说明接触电压差大,就该检查检测所有接触点了,该擦导电膏的,该换紧固螺丝的等。