S7-300里的FC106块输出必须用PQW吗,先输出在MW200,再有MW200 传诵 到PQW 可以吗
发表于 2012-7-12 20:40:58 | 显示全部楼层
并非必须,只要输出符合FC106的输出类型就可以。
发表于 2012-7-12 23:17:18 | 显示全部楼层
你的意思是不是用MW200过度一下?  可以的..