欧姆龙CP1LPLC的问题。

[复制链接]
发表于 2012-7-10 18:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
怎么样才能让图中的,IR1这个触点接通呢?必须加分。
发表于 2012-7-10 23:21:05 | 显示全部楼层
你的这个程序能通过编译?

发表于 2012-7-11 03:54:40 | 显示全部楼层
能编译,编译显示0个错误。
发表于 2012-7-11 08:28:15 | 显示全部楼层
图片:
不知道咋样才能接通,模拟的时候也不行。
发表于 2012-7-11 13:01:50 | 显示全部楼层
你的程序不可以实现。IR是变址寄存器,用作指针可以。如果你真想让它置位的话只能以下这样:

当物理输入点0.00接时,物理输出点100.00置位。
发表于 2012-7-11 17:35:26 | 显示全部楼层
原来是这样,感谢。
发表于 2012-7-11 22:09:01 | 显示全部楼层
那如果把#1传送到IR0的话会是什么结果呢?
发表于 2012-7-12 02:42:36 | 显示全部楼层
如果把#1传送到IR0的话,没结果。还缺乏另一指定的MOVR
发表于 2012-7-12 07:16:11 | 显示全部楼层
欧姆龙跟三菱的确实有很大的出入,功能指令上一时半会转不过这个弯来,再次谢谢版主。
发表于 2012-7-12 11:49:46 | 显示全部楼层
图片:
图片:
向版主学习