我想问一下三菱PLC给伺服发脉冲的时候,如果中间需要停止一下,然后接着继续发,程序应该怎么来写啊,或者有什么标志位啊?
发表于 2012-7-12 11:07:28 | 显示全部楼层
怎么没有人来加答呀
发表于 2012-7-12 12:25:38 | 显示全部楼层
\"如果中间需要停止一下,然后接着继续发,程序应该怎么来写啊,或者有什么标志位啊?\"

没有什么标志位,只能比较D8140或D8142,然后重新发送脉冲。
发表于 2012-7-12 13:43:48 | 显示全部楼层
引用

引用第2楼一天贼忙于2008-12-31 12:51发表的  :
\"如果中间需要停止一下,然后接着继续发,程序应该怎么来写啊,或者有什么标志位啊?\"

没有什么标志位,只能比较D8140或D8142,然后重新发送脉冲。[/quote]


这个方法我也用过啊,设定值与D8140或D8142做比较,然后重新发,但是有时候位置是对的,有时候就不对,也不知道是什么原因
发表于 2012-7-12 15:01:58 | 显示全部楼层
\"这个方法我也用过啊,但是有时候位置是对的,有时候就不对,也不知道是什么原因\"

你用什么信号去停的?怎么个接法?
发表于 2012-7-12 16:20:08 | 显示全部楼层
版主诉说的停止发脉冲是不是通过比较  断开 驱动 发出脉冲指令的触点
发表于 2012-7-12 17:38:18 | 显示全部楼层
引用

引用第4楼一天贼忙于2008-12-31 16:51发表的  :
\"这个方法我也用过啊,但是有时候位置是对的,有时候就不对,也不知道是什么原因\"

你用什么信号去停的?怎么个接法?[/quote]


我就把指令前面的信号断掉啊
发表于 2012-7-12 18:56:28 | 显示全部楼层
引用

引用第5楼kingfeng1983于2009-01-04 20:06发表的  :
版主诉说的停止发脉冲是不是通过比较  断开 驱动 发出脉冲指令的触点[/quote]

差不多这个意思吧3
发表于 2012-7-12 20:14:38 | 显示全部楼层
M8034行不行啊
发表于 2012-7-12 21:32:48 | 显示全部楼层
引用

引用第8楼接吻机器525于2009-01-05 15:01发表的  :
M8034行不行啊[/quote]