工控之家

 找回密码
加入工控之家

我的三菱PLC怎么了

[复制链接]
发表于 2012-7-12 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的FX2N-48MR,使用三天X0就坏掉了,而且X0接的是急停开关,不常动作的,其他动作频率很高的点都正常,到底是什么问题啊!各位同行有遇到过没,
发表于 2012-7-12 11:05:08 | 显示全部楼层
检查是接的DC24V吗?急停带灯吗?灯是否接的P24和X0?检查程序是否正确?
发表于 2012-7-12 12:23:18 | 显示全部楼层
电源是PLC自带的电源,没有接任何指示灯,弄得我心里都没底了,新东西啊!而且更怪的是,当我把点改到X16上去以后,再用线碰X0又有输入了(在没改点之前,我也用线碰过,确认X0 没有输入才改点的。),真是怪事啊。。。。[ 此帖被liuweihong在2012-05-29 08:08重新编辑 ]
发表于 2012-7-12 13:41:28 | 显示全部楼层
接线问题
发表于 2012-7-12 14:59:38 | 显示全部楼层
同意3楼
发表于 2012-7-12 16:17:48 | 显示全部楼层
应该是接线问题
发表于 2012-7-12 17:35:58 | 显示全部楼层
就是个急停开关,怎么贵出现接线问题呢!改了点后设备正常运行了,是不是运气太好遇到问题机了。
发表于 2012-7-12 18:54:08 | 显示全部楼层
FX2N-48MR很多假货
发表于 2012-7-12 20:12:18 | 显示全部楼层
各位同行,楼上讲的情况我今天也遇到了,是X33不能驱动,该点更换其他点也不起作用,是不是这一步有问题呀,是FX128和亚控软件通信,没有外部接线,其他点测试正常,急,急,急   
发表于 2012-7-12 21:30:28 | 显示全部楼层
急停也接X0??
我们老板说,急停就是切断电机电源,跟PLC不搭界
哎,我现在写的PLC程序就是按照他的说法写的。急停直接关掉电源,不通过PLC
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 06:10 , Processed in 0.136326 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表