电动机电缆选型表,大家讨论讨论,电缆载流量不是5A么?计算公式请给一个!
发表于 2012-7-12 08:21:53 | 显示全部楼层
忘了发附件了,不好意思啊。。。。。。。。。。。。。。。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-12 09:40:03 | 显示全部楼层
真恶心 还扣了财富~~~你不能截图上么?
:\'(
发表于 2012-7-12 10:58:14 | 显示全部楼层
不错不错,以前看到过类似的,就是要扣财富,呵呵
发表于 2012-7-12 12:16:24 | 显示全部楼层
财富真心不好赚啊,哎,一步一步来,慢慢就会学到很多东西了
发表于 2012-7-12 13:34:34 | 显示全部楼层
还是不看了~财富不够啊,看不起~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-12 14:52:44 | 显示全部楼层
钱少等截图。。
发表于 2012-7-12 16:10:54 | 显示全部楼层
电机电缆选型表                        
电动机                    电缆     
额定功率    额定电流In        起动电流Ist        电缆截面(mm2)    保护管径
kW     min    max   min    max         
0.12    0.43        1.892    1.892        
0.18    0.51    0.86    2.6    2.84        
0.25    0.67    1.14    3.68    3.96        
0.37    0.98    1.47    4.88    5.97        
0.55    1.33    2.1    8    8.4        
0.75    1.78    2.34    9.36    12.27    4x2.5    SC25
1.1    2.49    3.22    16.1    17.5        
1.5    3.34    4.41    21.4    23.4        
2.2    4.7    6    32.8    36        
3    6.14    7.6    45.6    46.5        
4    7.83    10    58.7    60.5        
5.5    10.7    13.3    79.8    80.5        
7.5    14.2    17.8    106.5    108.6    4x4    SC32
11    20.9    24.9    153.4    164.4    4x6    SC40
15    27.9    33.3    209.3    223.5    4x10    SC40
18.5    33.9    40.1    254.3    270.8    4x10    SC40
22    40.5    46.8    303.8    319.5    4x16    SC40
30    54.8    63    408.8    415.8    3x25 1x16    SC50
37    66.6    76.2    492.8    502.9    3x35 1x16    SC50
45    81    92.5    598    610.5    3x50 1x25    SC50
55    99.6    110    723    747    3x70 1x35     SC70
75    133.3    148    977.5    1000    3x95 1x50    SC70
90    158.2    178    1169    1192.3    3x120 1x70    SC80
110    195    216    1381    1384.3    3x150 1x70    SC80
132    231.6    270    1620    1650    3x185 1x95     SC100
160    280    323    1987    1929    2(3x95 1x50)    2xSC70
185(Y系列)    349    368    1657.5    2268    2(3x95 1x50)    2xSC70
200    347.7    383    2400    2476.4    2(3x120 1x70)    2xSC70
220(Y系列)    381    445    2057.4    3026    2(3x150 1x70)    2xSC80
250    429.4    445    2980    3049    2(3x150 1x70)    2xSC80
315    539    547    3773    3829    2(3x185 1x95)    2xSC100
发表于 2012-7-12 17:29:04 | 显示全部楼层
楼主注意,在爆炸危险区域场所的电缆还应该是电缆的允许载流量应该大于1.25倍的额定电流。谢谢。电缆截面的选择和起动电流关系不大!