关于气动阀线圈选型

[复制链接]
发表于 2012-7-12 09:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位新上一条生产线,其中一只气动阀门线圈经常烧坏,考虑环境温度对它影响比较大,是否可以将电磁线圈更换,之前线圈用的是AMISCO的3009MD024W3(t5),是否可以改用3009MD024W4(T4).具体有哪些注意事项,利弊。更换后应该耐受环境温度要高些。
发表于 2012-7-12 12:11:25 | 显示全部楼层
线圈烧坏一般有以下几个问题:
1 、线圈质量问题;
2、 关断过压击穿;
3 、电源电压过高;
4、 反复冲击,频繁通断产生过流或过热;
5 、安装不稳,机械震动过大导致线圈磨损断线短路.
6、反电动势造成过压击穿线圈的可能性是很大的,电动势等于线圈的电感量乘以电流变化率(对于时间).通常反接二极管可以很容易解决此类问题(二极管耐压高于线圈电压1.5-2倍,电流大于线圈电流1,5-2倍即可).
所以你要先检查到底是什么原因造成的再说更换的事,现在的电磁阀高仿的较多,质量较差,经常坏是正常的。
发表于 2012-7-12 14:47:45 | 显示全部楼层
应该不是楼主说的更换型号的问题,可以查一下从DCS过来的电压 安全栅是不是有问题,这个阀附近就没有别的阀了 别的阀上的线圈是不是也经常烧? 如果需分析 请给出示意图 以及周围温度
发表于 2012-7-12 17:24:05 | 显示全部楼层
线圈烧坏的原因很多种,就如楼上所说的。最好是用排除法慢慢排除。
发表于 2012-7-12 20:00:25 | 显示全部楼层
iii81s 发表于 2012-7-12 16:14
应该不是楼主说的更换型号的问题,可以查一下从DCS过来的电压 安全栅是不是有问题,这个阀附近就没有别的阀 ...
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:36:45 | 显示全部楼层
记得:线圈的更换要同电磁阀相匹配。
你说的气动阀是什么意思?
是电磁驱动阀杆,管路过气体的意思吗?