现场仪表信号到DCS机柜,然后到DCS人机画面,要经过哪些设备,例如卡件等.

[复制链接]
发表于 2012-7-11 21:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场仪表信号到DCS机柜,然后到DCS人机画面,要经过哪些设备,例如卡件等.
发表于 2012-7-12 02:23:52 | 显示全部楼层
现场表-机柜间过渡柜-安全栅-DCS I/O卡件-DCS组态后的HIS
如果是开关量,还要经过继电器
发表于 2012-7-12 06:57:28 | 显示全部楼层
现场仪表到DCS柜通常要经过现场接线箱(有的没有),DCS机柜后接线端子,然后到DCS卡件,再通过通信模块将信号送到CPU,经过CPU处理运算过的数据通过网线传到工控机上显示。
发表于 2012-7-12 11:31:03 | 显示全部楼层
现场仪表—中间接线盒(有的不用,直接一根线连到中控)—端子柜(有时候不需要)—安全栅柜里面的安全栅上(继电器柜上继电器上)—AI/DI卡件端子—到控制器CPU(大部分DCS系统的卡件和CPU同在一个机架里面)—网络交换机—操作站(有些DCS是先到工程师站的数据库然后到操作站)—操作站上面的电脑屏幕显示。
发表于 2012-7-12 16:04:39 | 显示全部楼层
可以去看哈设计时的回路图  那样容易简单些  其实基本都是楼上那几位说的差不多
发表于 2012-7-12 20:38:14 | 显示全部楼层
现场表,接线端子,安全栅,端子转接板,I/O卡件,数据转发卡,主控卡,过程控制网,操作站。其中根据不同的要求接法可能不同,比如有源无源,冗余不冗余等。I/O卡件的不同,端子转接板不同,比如两线、三线、四线、继电器等。智能仪表或其他系统,可能在一般的主控卡基础上再加入多串口多协议的通讯卡等。DCS系统的大致硬件走法是这个样子的,有的地方按不同的接线配置,直接展开了,I/O卡件很多不同的,但机柜里面的走线基本一样所以没细分。我也是在学习中,希望共同探讨。